|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
752 / 1859
←次へ
|
前へ→
21771) Re:HEPAフィルターの圧力損失について
GG
- 22/8/18(木) 16:52 -
HEPAは、普通初期圧損と最終圧損との差が、250Pa位だと思いますが、
普通は、最終圧損で、静圧計算を行うべきだと思います。
選定する送風機にも拠りますが、性能曲線上で250Pa差を
プロットして必要風量が、確保できることを確認すれば
それでも良いような気がしますが、一般的に最終で、
計算するのが、普通だと思います。
引用あり
パスワード
980 hits
▼
21769) HEPAフィルターの圧力損失について
MOCO
22/8/11(木) 9:42
21771) Re:HEPAフィルターの圧力損失について
GG
22/8/18(木) 16:52
≪
21778) Re:HEPAフィルターの圧力損失について
MOCO
22/8/20(土) 19:22
21776) Re:HEPAフィルターの圧力損失について
管理人(Yoh)
22/8/20(土) 17:09
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
752 / 1859
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free