20346) Re:小口径雨水桝の角度
 12BY7A  - 20/4/30(木) 17:50 -
  
こんばんは
カレンダー通りの仕事で、今帰ってきました。(いつもより大分早いです)

45Lの雨水桝と22.5°Lのインバート桝ではどうでしょう。
または、雨水STと自在曲管と雨水45Lも有りです。

竪樋流入桝でなければ、インバート桝で良いと思います。
落差が取れるのであれば、フリーの落差調整桝が使えるかもしれませんが。


私なら、雨水45Lの流出に自在曲管を付けてSTは無しにしますが。継ぎ手がお嫌でしたら上の様になるかと思います。

参考になるでしょうか。
引用あり
パスワード
736 hits

20341) 小口径雨水桝の角度 さくら 20/4/29(水) 13:27
20344) Re:小口径雨水桝の角度 デンスイ 20/4/30(木) 8:46
20346) Re:小口径雨水桝の角度 12BY7A 20/4/30(木) 17:50
20347) Re:小口径雨水桝の角度 macwin 20/5/1(金) 8:47
20351) Re:小口径雨水桝の角度 さくら 20/5/7(木) 11:39

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
75 / 477 ←次へ | 前へ→