| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
98 / 227 ←次へ | 前へ→

19797) Re:電気室の空調
 masa E-MAIL  - 19/6/3(月) 8:21 -
  
直接排気できる、INV盤クーラーの負荷は、冷房負荷からは、除去してもかまわないでしょう。(排気に対する給気が、設定室温以下となる事が見込める場合)
例えば、設定室温の上限が35℃で、外気が35℃以上にならないならば、外気負荷は見込む必要はありません。
外気が35℃以上になる場合は、設定室温との温度差に応じた外気負荷を見込む事になります。
INV盤クーラーの排気を全て排気できる場合は、INV盤の発熱量は空調負荷に入れる必要はありません。(外気負荷と、電気盤の発熱量3kWを合算したものが、空調負荷となります)
計算例
設定室温35℃、外気温度36.5℃、給気量=9,500×2=19,000m3/h、排気量=19,000m3/h(INVクーラー排気を直接排気)、外気負荷=0.33×19,000×(36.5−35)=9,405W→9.405kW、電気盤排熱量=3kW、空調負荷=9.405+3=12.405kW
INV盤クーラーの排気は、室内に拡散しないように、クーラー排気口に直接排気ダクトを設置する必要があります。
排気量19,000m3/hを確保するのが困難な場合は、INV盤クーラー1台分のみ直接排気する方法もあるでしょう。
この場合は、INV盤クーラー1台分の排熱(INV盤発熱量9kW+INV盤クーラー消費電力)を空調負荷に入れる必要があります。(外気負荷は、9,500m3/h分だけとなります)
引用あり
パスワード
710 hits

19795) 電気室の空調 リタイアしたエンジニア 19/5/30(木) 18:39
19797) Re:電気室の空調 masa 19/6/3(月) 8:21
19813) Re:電気室の空調 管理人(Yoh) 19/6/6(木) 11:24

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
98 / 227 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free