 ■題名 : スプリンクラー設備起動用圧力タンク
 ■名前 : 勝
 ■日付 : 02/6/14(金) 14:06
 -------------------------------------------------------------------------
   1、スプリンクラー消火設備の軌道用圧力タンクの圧力値は時間が経過すると、
 減少してきますが、その原因は?また減少の度合いの許容範囲(例えば一ヶ月
 に1kg/cm2)は?

2.逆止弁に付いている小さな丸型ハンドルの機能は?(回しても殆んど動きませ
 ん。

 よろしくお願いします。 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : :スプリンクラー設備起動用圧力タンク  ■名前 : 勝  ■日付 : 02/6/14(金) 14:15  -------------------------------------------------------------------------
     1、スプリンクラー消火設備の軌道用圧力タンクの圧力値は時間が経過すると、
 減少してきますが、その原因は?また減少の度合いの許容範囲(例えば一ヶ月
 に1kg/cm2)は?

2.逆止弁に付いている小さな丸型ハンドルの機能は?(回しても殆んど動きませ
 ん。

 よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラー設備起動用圧力タンク  ■名前 : thor  ■日付 : 02/6/16(日) 16:57  -------------------------------------------------------------------------
   >1、スプリンクラー消火設備の軌道用圧力タンクの圧力値は時間が経過すると、
> 減少してきますが、その原因は?また減少の度合いの許容範囲(例えば一ヶ月
> に1kg/cm2)は?

おそらく配管内の空気が水に溶けて圧力が下がっているのではないでしょうか?
末端試験弁で水を抜いても枝管に空気が残りますから。
しばらくすると安定すると思いますので、それまでは手動でポンプを回さないといけないと思います。

>2.逆止弁に付いている小さな丸型ハンドルの機能は?(回しても殆んど動きませ
> ん。

逆止弁内の弁(羽?)を固定する物と聞いた覚えがあります。
アラーム弁の一次側の水を消火水槽に排水するとか・・・
うろ覚えなので違ってたらごめんなさい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 逆止弁のハンドル  ■名前 : 機械設備  ■日付 : 02/6/18(火) 18:00  -------------------------------------------------------------------------
   逆止弁の働きで通常は落ちない配管内の水を弁体を固定して抜くためのハンドルじゃないですか?
大型の逆止弁だとバイパス管が付いてるっしょ