 ■題名 : 恥ずかしくて誰にも聞けないので教えてください。
 ■名前 : まめこ
 ■日付 : 03/12/3(水) 16:28
 -------------------------------------------------------------------------
   ステンレス配管の肉厚表記でSch20Sってありますよね?
末尾のSってどういう意味なんですか?
教えて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:恥ずかしくて誰にも聞けないので教えてください。  ■名前 : YUME  ■日付 : 03/12/3(水) 18:05  -------------------------------------------------------------------------
   >ステンレス配管の肉厚表記でSch20Sってありますよね?
>末尾のSってどういう意味なんですか?
>教えて下さい。

ステンレスのこと、

5S、10S、20S、40,80
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:恥ずかしくて誰にも聞けないので教えてください。  ■名前 : なかしん  ■日付 : 03/12/4(木) 9:30  -------------------------------------------------------------------------
   >ステンレス配管の肉厚表記でSch20Sってありますよね?
>末尾のSってどういう意味なんですか?
>教えて下さい。
前回のレスは、私の記憶違いでしたので削除させていただきます。
すいません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:恥ずかしくて誰にも聞けないので教えてください。  ■名前 : 六馬身  ■日付 : 03/12/4(木) 11:43  -------------------------------------------------------------------------
   継ぎ目無し=シームレス のことでは?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:恥ずかしくて誰にも聞けないので教えてください。  ■名前 : のりたろう  ■日付 : 03/12/4(木) 13:06  -------------------------------------------------------------------------
   >継ぎ目無し=シームレス のことでは?

ですよね。
熱間仕上継目無鋼管=SH
冷間仕上継目無鋼管=SC
(JIS G 3459)


 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:恥ずかしくて誰にも聞けないので教えてく...  ■名前 : なかしん  ■日付 : 03/12/4(木) 13:30  -------------------------------------------------------------------------
   >ステンレス配管の肉厚表記でSch20Sってありますよね?
>末尾のSってどういう意味なんですか?
>教えて下さい。
昨日レスを書いて、配管材料ポケットブックを見て間違いに気づき
削除させていただきました。(水圧試験圧力が異なる)

ANSI規格でもSが付いてるものは、ステンレス鋼管を示すと記載がありました。
ステンレス管も鋼(Steel)管なので区別のために付けていると考えられます。
レスを付けた手前調べてみました。

他の回答者を待ちましょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:恥ずかしくて誰にも聞けないので教えてく...  ■名前 : 六馬身  ■日付 : 03/12/9(火) 23:50  -------------------------------------------------------------------------
   調べても、中々見つかりませんでした。
どうやら ステンレス表示だけのような気がしてきました。
恥ずかしくて、メーカーにも聞けません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:恥ずかしくて誰にも聞けないので教えてく...  ■名前 : なかしん  ■日付 : 03/12/10(水) 11:37  -------------------------------------------------------------------------
   >調べても、中々見つかりませんでした。
>どうやら ステンレス表示だけのような気がしてきました。
>恥ずかしくて、メーカーにも聞けません。

私も同様です。(^^;;;;;

六馬身さんが見つけられないものは、私にはとうてい見つけられません。
かなり前にプラント配管設計をかじったことがあったので「知ってるつもり」
で書いてしまいました。建築設備では、使用圧力が小さいので気にしていない
のではないでしょうか?

以下は六馬身さん宛てのレスではありませんので・・・釈迦に説法でしょう〜

確認の意味で・・・・・・・
スケジュールNo(以下SCHとします)
SCH=(最高使用圧力/使用状態における管に許容応力)×1000
許容応力は、表で作成されたものがあります。引張強さを安全率で割ったもの
です。
SCHは鋼管に用いられる一連の呼び厚さで、管の肉厚を示します

SCHがないものは、SGP、配管用アーク溶接炭素鋼鋼管、1MPa以下のSUS管
銅管、非金属管です。

5S,10S,20S,  40,  80,120,160 (JISの場合)SUS管
  10 ,20 ,30,40,60,80 (JISの場合)STPG:圧力配管用炭素鋼鋼管
ここで異なるSCH20S、SCH20を比較すると
100A(SUS)=4.0mm 200A=6.5mm
100A(STPG)=4.9mm 200A=6.4mm
と異なるため区別しています。

また、SCH40を比較すると
100A(SUS)=6.0mm 200A=8.2mm
100A(STPG)=6.0mm 200A=8.2mm
と同じです。(80以上も同様)

<追伸>
フォト会議室にアップされているのは、すごいですね!!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:恥ずかしくて誰にも聞けないので教えてください。  ■名前 : まめこ  ■日付 : 03/12/10(水) 11:27  -------------------------------------------------------------------------
   みなさんありがとうございます。
私もあれから色々調べてみたのですが・・・。
はっきりした事はいまだにわからないままです。
何か参考図書などがあれば教えてください。
気になって仕方がありません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:恥ずかしくて誰にも聞けないので教えてく...  ■名前 : なかしん  ■日付 : 03/12/12(金) 19:23  -------------------------------------------------------------------------
   >みなさんありがとうございます。
>私もあれから色々調べてみたのですが・・・。
>はっきりした事はいまだにわからないままです。
>何か参考図書などがあれば教えてください。
>気になって仕方がありません。

参考とした図書として・・・・
(私の手元にあるものだけですが)
配管材料ポケットブック 大野光之偏 工業調査会
配管設計・施工ポケットブック 大野光之・竹下逸夫著 工業調査会
配管技術の基礎知識 岡村辰雄著 工業調査会

プラント配管向きの図書なので建築設備を主としている場合には
不要な部分が多いかもしれませんね。

「配管設計・施工ポケットブック」中で一文を引用させていただくと

「一般に使われているSch No.は40,80,160である。ステンレス鋼管には
同じSch No.より少し薄いSch-5S,10S,20Sがある。Sch No.の大きい管は
使用圧力 が高く管厚さも厚い。同じSch No.の管は呼び径に関係なく等し
い使用圧力をもっている。」

☆【本を買いなさい!!】という最近のレスがありましたが、上記はご自身
 でご判断くださいね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:恥ずかしくて誰にも聞けないので教えてく...  ■名前 : 六馬身  ■日付 : 03/12/12(金) 21:00  -------------------------------------------------------------------------
   当方もその本を持っています。そして、そこも見ていました。
この本には、管支持や熱応力対策の項目が詳しく載っています。
又、コンパクトで現場向きの本であるとも思います。
著者はいずれも、日揮出身の方です。