 ■題名 : ババンバ、ばんばん、盤!
 ■名前 : punpun
 ■日付 : 04/2/3(火) 23:36
 -------------------------------------------------------------------------
   ドリフのいい湯だな をご想像願います
そういえばドリフって解散してたんだっけ?

盤って言えばタキゲンの看板、「タキゲーノ」って読める。
どうでも良いことだけど・・・

さて本題 盤って言えば家庭用のものを除けば
基本的にワンオフ(受注生産)ですよね
このときにセキュリティがかかる建物の場合
(セコムとか)それらとの関連ってあるんでしょうか?
あっちはあっち こっちはこっちお互い関係ねえや
なのか モノによっては互いに関連スする事項があったりと
警備会社と自社への影響の無い範囲で教えてくださいまし
銀河さま  
只今チューハイ1杯目です
今日はちょっと眠いです ダウンか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ババンバ、ばんばん、盤!  ■名前 : masa  ■日付 : 04/2/4(水) 1:49  -------------------------------------------------------------------------
   警備会社の監視盤とそれ以外の盤との関係でしょうか?
警備会社の監視盤は警備会社の責任施工なので、ほとんど他の盤にサイズを合わせてもらったことがありません。 したがって、一緒にならんでいる盤の方を警備会社の盤にあわせるか、警備会社の盤の方が小さい場合は収納用の盤を別につくったり、建築の仕上げであわせてもらったりしている例が多いですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:警備防災の盤はうちでは造らない  ■名前 : 銀河  ■日付 : 04/2/4(水) 7:54  -------------------------------------------------------------------------
   おはようございます。
私どもの会社で得意としているのは、
工場の生産設備の自動化の仕事が多い。
公官庁のしごとも、(し尿処理場、ゴミ焼却場、汚泥処理、
水道局など )も施工しています。
過去には警備会社や、消防設備の盤は作ったことがありません。
現場に行くと、松下電器などの防災、放送設備の盤が隣に
置いてありますが、建屋の工事を請け負った電気工事会社が
発注するようです。**防災とか言う会社が請け負ったりしていることも
あるようです。自動制御の盤はプラントメーカー(栗○工業とか
タ○マ、とか、エ△ラとか○芝とか)から受注します。
防災の盤とは棲み分けが出来ているようです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:質問と違う答えを書いちゃった?  ■名前 : 銀河  ■日付 : 04/2/4(水) 12:28  -------------------------------------------------------------------------
   punpunさん、お昼です。
質問と違う答えを書いてしまった?
防災・警備の盤と それ以外の盤との取り合いのことでしたか?

まっ それはそれとして。

製作メーカーが違う盤同士のやり取りは、ドライ接点(無電圧)で行うのが
一般的で、私たちが行う警備会社の盤との取り合いは
主に、プラントで起きた異常信号をまとめたものを、ドライで1接点出す
ことです。設備異常  などの名目です。
最近は、そこから責任者へ電話通報が出ています。
順位を決めて数人に電話を自動で回していきますが、
過去に受けたお宅で、子供が受話器を上げて、録音されたメッセージを
聞いて、いたずら電話と思い、切ってしまったことが、ありました。
何も対処されずに翌朝までに、タンクがあふれて、すごいことに
なっていました。(昼時の話題にはふさわしくなかったかな)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:質問と違う答えを書いちゃった?  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/2/4(水) 15:59  -------------------------------------------------------------------------
   銀河さんこんばんは、
やはり相互間のやりとりは無電圧接点
オンリーなんですね
システム的に込み入った事をと
思ったのですが良く考えて見れば
何処かで線引きをする必要があるんですね
で、電気的にここで線引きしているのですね

そういえば警備会社の配線工事って
出来上がった建物に施工する為か
結構いい加減な処理をしてるものですね
防火的にも「おいおい、検査が無いからって」って
いうのが結構ありますよね
こういうのって問題にならないんでしょうかね?