 ▼赤水  やまのカッパ 04/2/8(日) 7:05
   ┗Re:赤水  おっちゃん 04/2/8(日) 8:12
      ┗Re:赤水  やまのカッパ 04/2/8(日) 19:36
         ┗Re:赤水  おっ 04/2/8(日) 20:16
            ┗Re:赤水  やまのカッパ 04/2/9(月) 23:04

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 赤水
 ■名前 : やまのカッパ
 ■日付 : 04/2/8(日) 7:05
 -------------------------------------------------------------------------
   水のことは皆目判らないのですが,赤水について聞かれています。このサイトで「須賀工業さんの赤水の開設」を読み奥が深いのだなーと感心しているところです。
現象としては,ホテルの蛇口から赤水が出て困っているとのこと。その対応方法と,赤水の利用方法について聞かれています。
利用方法は別にして,対応は水道管を洗浄すれば良いと思いますが,ホテルのように沢山の水道栓がある設備でも洗浄する方法があるのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:赤水  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 04/2/8(日) 8:12  -------------------------------------------------------------------------
   ホテルであれば各系統にバルブがあるため洗浄は可能です。
ただし洗浄は、配管が老朽化(腐食による)していない限りできると思いますが、
根本的な解決策にはなりません。
給水管に鋼管を使用している場合、1年たたずに赤水が発生します。
配管の全面更新やライニング更正を考えてみたらいかがですか。

あと、給湯配管が心配ですが。管種は何を使用していますか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:赤水  ■名前 : やまのカッパ  ■日付 : 04/2/8(日) 19:36  -------------------------------------------------------------------------
   おっちゃん。早速ありがとうございました。16日行ったとき配管材質等確認してきます。ライニング更正というのは今の配管に再度ライニングするのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:赤水  ■名前 : おっ  ■日付 : 04/2/8(日) 20:16  -------------------------------------------------------------------------
   給水配管であれば、ライニング更生は可能ですけど、
施工精度次第だと思います。
給湯配管が、鋼管であった場合、温度的に問題があると思うので
配管更新を選択したほうがよいと思います。

ライニング更生等については、過去ログにあったと思います。
またメーカーのリンクもあったはずですので・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:赤水  ■名前 : やまのカッパ  ■日付 : 04/2/9(月) 23:04  -------------------------------------------------------------------------
   おっちゃん。度々ありがとうございます。とにかく16日現地を確認してきます。