 ■題名 : 受水槽がいるの?
 ■名前 : まる
 ■日付 : 02/9/3(火) 17:05
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして!
私は、新米設備やさんです
名古屋市の設備会社にいるのですが
この間、建築屋さんから
入院施設のある病院(個人医院)は、直圧給水ではなく
受水槽がいるのか?と聞かれました。
とりあえず調べて連絡しますと答えたのですが。
何を調べればよいのやら...
どなたか教えていただけませんか?
よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽がいるの?  ■名前 : K.M  ■日付 : 02/9/4(水) 15:04  -------------------------------------------------------------------------
   私は福岡なので名古屋の事はよくわかりませんが、福岡市では受水槽を設置するよう指導されています。
ただ、昔設計した病院(入院施設無し)で、念書(断水しても文句は言わない等)を提出したら直圧で良いとの事例がありました。
まずは水道局、又は市町村の水道課に相談されてはどうでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽がいるの?  ■名前 : まる  ■日付 : 02/9/4(水) 16:39  -------------------------------------------------------------------------
   >さっそくお返事ありがとうございます。
私も、会社で資料をひっくり返して調べて見ましたら
名古屋市の給水工事施工基準 3階直圧給水実施要綱の中に
(今回の事例は3階建てでした、言葉足らずですいません)

病院、ホテルなど断減水時に著しく影響を受ける用途の建物や
薬品を扱う工場など逆流による汚染が懸念されるケース、あるいは
一時的に大量な水使用を行うもの、仮設の物件については、直圧の
対象とせず、従来どうり、受水槽方式とする。

とありました。