 ■題名 : 宅内の漏水についておしえてください
 ■名前 : GO-GO-NP
 ■日付 : 03/4/12(土) 14:05
 -------------------------------------------------------------------------
   実はお客さんから、水を使っていないのに水道メーターがくるくる回っているというので、調べに行きました。建物は平屋の店舗で、築20年は経っていました。
当時の図面も無く、水栓等の給水部分を一つ一つ見て周ったのですが、もれているようなところは見当たりません。外部に散水栓があり、地盤沈下や陥没がないか見回ったのですが、特別異常はありませんでした。圧をかけようかと思いましたが、なにぶん古い建物なので、配管も相応と思い、圧がけしていません。何かうまく漏水箇所を見つける方法はありますでしょうか?教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:宅内の漏水についておしえてください  ■名前 : ナゾラ〜  ■日付 : 03/4/12(土) 15:39  -------------------------------------------------------------------------
   こちら↓に相談されたらどうでしょう。
http://www.yoonnet.com/

>実はお客さんから、水を使っていないのに水道メーターがくるくる回っているというので、調べに行きました。建物は平屋の店舗で、築20年は経っていました。
>当時の図面も無く、水栓等の給水部分を一つ一つ見て周ったのですが、もれているようなところは見当たりません。外部に散水栓があり、地盤沈下や陥没がないか見回ったのですが、特別異常はありませんでした。圧をかけようかと思いましたが、なにぶん古い建物なので、配管も相応と思い、圧がけしていません。何かうまく漏水箇所を見つける方法はありますでしょうか?教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:宅内の漏水についておしえてください  ■名前 : Kenteam  ■日付 : 03/4/12(土) 17:31  -------------------------------------------------------------------------
   流し台・洗面台・風呂場(バランス釜なら)
外部の撒水栓関係・・・

この辺りを見てダメなら元からやり直すしかないでしょうね。
(床板を切断しても大丈夫なところ、器具をはずせば修復可能な部位)

メーターがぐるぐる回る程度の問題ですけど、迷っているとかえって
お客さんに迷惑かかりますから。
露出でも何でも新しい配管にするしか無いと思います。
もし運良く見つけられても次から次に同じ原因で漏水が起こると
容易に想像付くと思いますが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:宅内の漏水についておしえてください  ■名前 : 宮崎  ■日付 : 03/4/12(土) 21:29  -------------------------------------------------------------------------
    経験からすると。配管に耳を当てて音を聞くというのもひとつの方法かと…。

 必ずしも当たるわけではありませんが、大抵の場合漏水個所を特定できました。地下埋設部分は、音聴棒を使用するといいかもしれません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:宅内の漏水についておしえてください  ■名前 : GO-GO-NP  ■日付 : 03/4/14(月) 18:38  -------------------------------------------------------------------------
   >実はお客さんから、水を使っていないのに水道メーターがくるくる回っているというので、調べに行きました。建物は平屋の店舗で、築20年は経っていました。
>当時の図面も無く、水栓等の給水部分を一つ一つ見て周ったのですが、もれているようなところは見当たりません。外部に散水栓があり、地盤沈下や陥没がないか見回ったのですが、特別異常はありませんでした。圧をかけようかと思いましたが、なにぶん古い建物なので、配管も相応と思い、圧がけしていません。何かうまく漏水箇所を見つける方法はありますでしょうか?教えてください。
みなさんの貴重な意見有難うございます。早速対応してみます。有難うございました。