Page     121
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼capeについて  コマンド 05/1/9(日) 16:23
   ┣Re:capeについて  はな 05/1/9(日) 23:03
   ┣Re:capeについて  hatomori 05/1/10(月) 10:08
   ┗Re:capeについて  ・・・ 05/1/13(木) 10:45

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : capeについて
 ■名前 : コマンド
 ■日付 : 05/1/9(日) 16:23
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちわ。cape初心者でございます。
設備設計をしております。
capeお使いの皆さんにお伺いします。
皆さんのペン設定を教えてください。
参考にしたいと思っております。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:capeについて  ■名前 : はな  ■日付 : 05/1/9(日) 23:03  -------------------------------------------------------------------------
   私は、ペン設定はしたことがありません

というよりは、画面の線幅(見た目とおり)で

出力しています

相手からもらうデータは、相手のCAPE設定ファイル

をもらうようにしています
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:capeについて  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/1/10(月) 10:08  -------------------------------------------------------------------------
   自分で使いやすいように設定されれば良いのではないでしょうか。
私は主要な取引先の設定ファイルにあわせています。が参考までに下記に書きます。
色    線幅   レイヤー
1;白  0.10   
2:緑  0.28   ダクト
3:赤  0.28   
4:黄  0.34   配管
5:紺  0.45
6:蒼  0.15   機器、器具
7:深緑 0.20
8:オレンジ 0.34
9:淡緑 0.45
10:水  0.20  設備文字、寸法線
11:紫  0.10 
         レイヤー空白部は建築で使用
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:capeについて  ■名前 : ・・・  ■日付 : 05/1/13(木) 10:45  -------------------------------------------------------------------------
   手書きの時にどの様に書いていましたか?
建築図を裏トレ−スして表に当該設備を書いていませんでしたか?
建築図と同じくらいの線の太さで当該設備を書いていたなら
単に建築図のレイヤ−を表示(AUTOで言うロックを掛ける)させて
線の設定(幅)をせずに書けば良いと思いますが、
建築図よりも濃く書いていた部分をペン設定したい(幅)と言う意図
でお尋ねと思って書き込みさせて頂きますが・・・

ペン設定は会社毎・物件毎に有ると思います。
個人的な好みも有るでしょうから・・・
設計図か施工図かでも違って来ると思います。
分かりやすいのは、当該設備の機器・器具を置いてみる事だと思います。
その線の太さが基準と考えて
(機器・器具より接続される配管なり、ダクトなり)
が大幅に細くなったり太くならない
自分の許容出来る太さに変更すれば良いのではないでしょうか?
なぜ、機器・器具を基準としたかと言うと・・・
それらは配置した後に、いちいち線の太さを変更したり
する手間を掛けないで置いた状態(CAPE設定)のまま
使っているので〜なんですけどもね。
駄目かな?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 121