Page    1033
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼空調機更新  電気初心者 06/3/3(金) 14:35
   ┣Re:空調機更新  北品川庄司 06/3/3(金) 15:07
   ┃  ┗Re:空調機更新  電気初心者 06/3/3(金) 15:39
   ┃     ┗Re:空調機更新  北品川庄司 06/3/3(金) 16:07
   ┗Re:空調機更新  かじゃま 06/3/15(水) 15:47

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 空調機更新
 ■名前 : 電気初心者
 ■日付 : 06/3/3(金) 14:35
 -------------------------------------------------------------------------
   空調機の更新を考えています。
既設の電源が3φ200Vなのですが、新しい機器は1φ200Vです。
電気工事は必要でしょうか?初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機更新  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/3/3(金) 15:07  -------------------------------------------------------------------------
   >空調機の更新を考えています。
>既設の電源が3φ200Vなのですが、新しい機器は1φ200Vです。
>電気工事は必要でしょうか?初歩的な質問ですみません。
>よろしくお願いします。


必要です
動力から単相200Vの取り出しをしてそれを電源とすることは
”可能”ですがNG工事になります
これが認められているのはパッケージエアコンの機器の中だけ
です(室外機へは動力で給電し、室内機は単相電源になっていますからね)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機更新  ■名前 : 電気初心者  ■日付 : 06/3/3(金) 15:39  -------------------------------------------------------------------------
   早速のご返事、ありがとうございます。
ちなみにどのような電気工事が必要なのでしょうか?費用は結構かかるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機更新  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/3/3(金) 16:07  -------------------------------------------------------------------------
   >早速のご返事、ありがとうございます。
>ちなみにどのような電気工事が必要なのでしょうか?費用は結構かかるのでしょうか?


一応電気屋さんなんですよね?
上司や社長などに聞けないのでしょうか?

動力がある物件なら
まず間違いなく単相3線式の電灯盤があるはずです
空きブレーカー(空き容量)があればそこから
機器まで配線すればいいのでは?
費用はわかりません
だって条件によりまちまちですからね

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機更新  ■名前 : かじゃま  ■日付 : 06/3/15(水) 15:47  -------------------------------------------------------------------------
   >空調機の更新を考えています。
>既設の電源が3φ200Vなのですが、新しい機器は1φ200Vです。
このスレッドあまり興味なくスルーしてましたが、私もこの問題に遭遇しました。
飲食店のエアコン工事(改修)をするのですが、業務用よりも家庭用のエアコンのほうが
デザインがいいんです。付けたいんです。
でも電灯からとると電気料金が高いんです。
同じ消費電力なのに。電力会社はダメですとしか言わないし悔しい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1033





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━