 ■題名 : リゾートマンション住戸内の凍結防止について
 ■名前 : LOUISGARNEAU
 ■日付 : 06/4/17(月) 17:31
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。
設計をはじめて2年目の設備屋です。
今回、寒冷地でのリゾートマンションの設計を行っています。
住戸内の給水、給湯配管も凍結するという事で防止対策を考えていますが
廉価で良い方法が考えつきません。何か良い方法はありますでしょうか。
ちなみに架橋ポリエチレン管の先分岐工法(床コロガシ)で考えています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:リゾートマンション住戸内の凍結防止について  ■名前 : thor  ■日付 : 06/4/17(月) 18:31  -------------------------------------------------------------------------
   不凍水抜弁という商品があります。

http://www.futou.co.jp/products/pm.html

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:リゾートマンション住戸内の凍結防止について  ■名前 : LOUISGARNEAU  ■日付 : 06/4/17(月) 19:08  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
物件の情報を書き忘れましたが3階建の40戸です。
取付ける場所はMB内でいいのでしょうか。
配管を床コロガシしている場合、MBの方が配管より高い位置にあるので
住戸内の水は抜けないのではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:リゾートマンション住戸内の凍結防止について  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 06/4/18(火) 10:12  -------------------------------------------------------------------------
   >住戸内の給水、給湯配管も凍結するという事で防止対策を考えていますが
>廉価で良い方法が考えつきません。何か良い方法はありますでしょうか。
>ちなみに架橋ポリエチレン管の先分岐工法(床コロガシ)で考えています。

基本的に凍結の可能性がある住戸内の給水・給湯配管は、
門型配管が基本と考えた方が良いと思います。

考え方として、
・主管分岐後メーター以降にthorさんが記述した
 水抜弁(Dバルブ)を取付、ドレン配管を設ける。
・住戸内配管は、天井配管とし頂部に自動吸気弁を設け
 Dバルブ操作による配管内水抜時に空気の流入により
 排水を容易にさせる。
・各水栓部に対して先下がりであれば不要ですが、
 デッキタイプ水栓などの立ち上がり配管に関しては
 水栓下部配管に水抜弁(カラン等でもOK)を取付け
 住戸内配管に溜まり水が生じないよう対策をとります。
・保温は「防露」対策と考えてください。
・あと、引き渡し書類に「水抜方法及び水抜弁位置を明示した説明書」を
 添付したほうが良いと思います。(PL法対策?)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:リゾートマンション住戸内の凍結防止について  ■名前 : LOUISGARNEAU  ■日付 : 06/4/18(火) 20:16  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
大変参考になりました。