Page    1093
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷媒管の支持間隔  はみだしもの 06/6/14(水) 15:57
   ┣Re:冷媒管の支持間隔  じゃで 06/6/14(水) 21:00
   ┃  ┣Re:冷媒管の支持間隔  hatomori 06/6/15(木) 5:48
   ┃  ┗Re:冷媒管の支持間隔  はみだしもの 06/6/15(木) 7:59
   ┗Re:冷媒管の支持間隔  hatomori 06/6/15(木) 5:44
      ┗Re:冷媒管の支持間隔  はみだしもの 06/6/15(木) 8:07

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷媒管の支持間隔
 ■名前 : はみだしもの
 ■日付 : 06/6/14(水) 15:57
 -------------------------------------------------------------------------
   公共建築工事標準仕様書に
冷媒用銅管の横走り管の支持間隔は、
基準外径が9.52ミリ以下の場合は1.5m以下、・・・
とありますが、ここでいう「基準外径」とは
銅管の外径と考えるのでしょうか?
また、被覆銅管の場合も同様の考えでよいのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の支持間隔  ■名前 : じゃで  ■日付 : 06/6/14(水) 21:00  -------------------------------------------------------------------------
   被覆銅管を冷媒用に使用するの?太っ腹ですね

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の支持間隔  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/6/15(木) 5:48  -------------------------------------------------------------------------
   >被覆銅管を冷媒用に使用するの?太っ腹ですね
被覆銅管を使用するほうが、比率的には多いと思うのですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の支持間隔  ■名前 : はみだしもの  ■日付 : 06/6/15(木) 7:59  -------------------------------------------------------------------------
   >被覆銅管を冷媒用に使用するの?太っ腹ですね

被覆銅管使うほうがコストも低く抑えられ
一般的だと思ってたのですが
他にあるなら教えてもらいたいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の支持間隔  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/6/15(木) 5:44  -------------------------------------------------------------------------
   JISで銅管の場合 外径を基準外径とよんでいます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の支持間隔  ■名前 : はみだしもの  ■日付 : 06/6/15(木) 8:07  -------------------------------------------------------------------------
   >JISで銅管の場合 外径を基準外径とよんでいます。

被覆銅管も銅管と同じと解釈すると
保温材も含めた外径ではなく、銅管自体の外径と
解釈するべきなのですね。
ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1093





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━