Page    1099
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼立て使いのチャッキ弁について。  うめばーさん 06/6/15(木) 22:58
   ┣Re:立て使いのチャッキ弁について。  北品川庄司 06/6/16(金) 15:41
   ┃  ┗Re:立て使いのチャッキ弁について。  うめばーさん 06/6/17(土) 14:09
   ┣Re:立て使いのチャッキ弁について。  こてつ 06/6/16(金) 17:32
   ┃  ┗Re:立て使いのチャッキ弁について。  うめばーさん 06/6/17(土) 14:41
   ┗排水ポンプ用のチャッキ弁について。  (・Ω・) 06/6/19(月) 12:22
      ┗Re:排水ポンプ用のチャッキ弁について。  うめばーさん 06/6/19(月) 23:20
         ┗Re:排水ポンプ用のチャッキ弁について。  じゃで 06/6/21(水) 15:33

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 立て使いのチャッキ弁について。
 ■名前 : うめばーさん
 ■日付 : 06/6/15(木) 22:58
 -------------------------------------------------------------------------
   雨水貯留施設(幅2M奥行き3M高さ2.5M×5ヶ所)内に設置される排水ポンプ(2.34㎥/min〜10.08㎥/minの間の能力で5基)から出てすぐ縦管部分にチャッキがつくのですが、どんなチャッキが良いですかねー?初歩的な疑問ですみませんが・・それと道中VPなのですが、接着受け口つき直管(VP)のり付けでもちますか?圧力がかかるのですこし心配です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:立て使いのチャッキ弁について。  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/6/16(金) 15:41  -------------------------------------------------------------------------
   >雨水貯留施設(幅2M奥行き3M高さ2.5M×5ヶ所)内に設置される排水ポンプ(2.34㎥/min〜10.08㎥/minの間の能力で5基)から出てすぐ縦管部分にチャッキがつくのですが、どんなチャッキが良いですかねー?初歩的な疑問ですみませんが・・それと道中VPなのですが、接着受け口つき直管(VP)のり付けでもちますか?圧力がかかるのですこし心配です。

設計、工事監理者などと相談して決めるべきことです
ここで安易な回答をもらってやるべきことではないと
ワタシは思います

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:立て使いのチャッキ弁について。  ■名前 : うめばーさん  ■日付 : 06/6/17(土) 14:09  -------------------------------------------------------------------------
   北品川さんレス有難うございます。確かにおっしゃる通りですね。
監督員との調整・打ち合わせは終わってるいるのですが、不安な部分
を少しでも除けたら・・・・との思いで投稿してしまいました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:立て使いのチャッキ弁について。  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/6/16(金) 17:32  -------------------------------------------------------------------------
   北品川さんの厳しい意見の後で書きずらいですが、
チャッキ弁はこれのことですかね。
 ↓
http://www.aquadevice.com/nippon/04valve_slsn1.htm

雨水用逆止弁は以前調べてもう1社あったのですが、忘却・・・。

なお、問題点を書いてもらえればもっと突っ込んだアドバイスをもらえると思いますよ。

VPの耐圧は以下です。
 ↓
http://www.ppfa.gr.jp/03-d/index03.html

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:立て使いのチャッキ弁について。  ■名前 : うめばーさん  ■日付 : 06/6/17(土) 14:41  -------------------------------------------------------------------------
   こてつさん有難うございました。水撃防止チャッキがあるとは
知りませんでした(お恥ずかしい限りです)日々勉強ですね!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 排水ポンプ用のチャッキ弁について。  ■名前 : (・Ω・)  ■日付 : 06/6/19(月) 12:22  -------------------------------------------------------------------------
   >雨水貯留施設(幅2M奥行き3M高さ2.5M×5ヶ所)内に設置される排水ポンプ(2.34㎥/min〜10.08㎥/minの間の能力で5基)から出てすぐ縦管部分にチャッキがつくのですが、どんなチャッキが良いですかねー?

雨水の貯留槽の排水ですので、ゴミの噛み込みに留意すべきです。
水撃防止用がスプリング式では必ず閉塞事故が起きます。
ボール式の汚物用逆止弁やカウンターウエイト式CVなども考慮すべきと存じます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水ポンプ用のチャッキ弁について。  ■名前 : うめばーさん  ■日付 : 06/6/19(月) 23:20  -------------------------------------------------------------------------
   (・Ω・)さんレス有難うございます!そうですよね!
汚物用・カウンターウエイト式チャッキのメーカーなど判ればすごく
うれしいいのですが・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水ポンプ用のチャッキ弁について。  ■名前 : じゃで  ■日付 : 06/6/21(水) 15:33  -------------------------------------------------------------------------
   ここに各メーカーのリンク集がありますが。
電話して聞いたら早いですよね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1099





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━