Page 1195 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼バキューム配管の管仕様について benben 06/11/8(水) 11:17 ┣Re:バキューム配管の管仕様について みっちゃん 06/11/8(水) 11:36 ┃ ┣Re:バキューム配管の管仕様について benben 06/11/8(水) 11:58 ┃ ┗Re:バキューム配管の管仕様について 雅彦 06/11/9(木) 22:56 ┃ ┣Re:バキューム配管の管仕様について benben 06/11/10(金) 8:38 ┃ ┗Re:バキューム配管の管仕様について hatomori 06/11/10(金) 11:15 ┃ ┣Re:バキューム配管の管仕様について benben 06/11/10(金) 17:24 ┃ ┗Re:バキューム配管の管仕様について 雅彦 06/11/10(金) 19:57 ┃ ┗Re:バキューム配管の管仕様について hatomori 06/11/10(金) 20:41 ┃ ┗Re:バキューム配管の管仕様について みっちゃん 06/11/11(土) 11:01 ┃ ┗Re:バキューム配管の管仕様について benben 06/11/11(土) 16:17 ┃ ┗Re:バキューム配管の管仕様について hatomori 06/11/11(土) 17:26 ┣Re:バキューム配管の管仕様について 白くま 06/11/20(月) 0:10 ┗Re:バキューム配管の管仕様について stein 06/11/20(月) 11:54 ┗Re:バキューム配管の管仕様について benben 06/11/22(水) 11:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : バキューム配管の管仕様について ■名前 : benben ■日付 : 06/11/8(水) 11:17 -------------------------------------------------------------------------
| バキューム配管(真空度10Pa程度)の管材を配管用ステンレス鋼管(SUS304)にて、ねじ込み継手で施工を考えています。シール材等はどのような物が良いかご指導下さい。 シール材メーカーに確認したところ、負圧に対するデーターがないので、解らないとの事でした。 |
| >バキューム配管(真空度10Pa程度)の管材を配管用ステンレス鋼管(SUS304)にて、ねじ込み継手で施工を考えています。シール材等はどのような物が良いかご指導下さい。 >シール材メーカーに確認したところ、負圧に対するデーターがないので、解らないとの事でした。> 螺子用シール材の場合には基本的には差圧で考えて良いはずです。 ただ、材質に管内に溶けだしたり、漏れだしたりして困る物質が含まれていないかの確認は必要です。 最大差圧一気圧ですから基本的には何でもよいと思いますが。 |
| >>バキューム配管(真空度10Pa程度)の管材を配管用ステンレス鋼管(SUS304)にて、ねじ込み継手で施工を考えています。シール材等はどのような物が良いかご指導下さい。 >>シール材メーカーに確認したところ、負圧に対するデーターがないので、解らないとの事でした。> > > 螺子用シール材の場合には基本的には差圧で考えて良いはずです。 > ただ、材質に管内に溶けだしたり、漏れだしたりして困る物質が含まれていないかの確認は必要です。 > 最大差圧一気圧ですから基本的には何でもよいと思いますが。 早速のご返答有難う御座います。検討します。 |
| > 螺子用シール材の場合には基本的には差圧で考えて良いはずです。 全然違うと思いますよ。 管内正圧であれば、配管は膨張側に、つまり継ぎ手を内から圧迫する状態になりますが、負圧であれば、縮小側(継ぎ手との隙間が広がる方向)で変形しようとします。 > 最大差圧一気圧ですから基本的には何でもよいと思いますが。 ネジ込み配管で真空を達成するのは不可能でしょう。 |
| >> 螺子用シール材の場合には基本的には差圧で考えて良いはずです。 > >全然違うと思いますよ。 > >管内正圧であれば、配管は膨張側に、つまり継ぎ手を内から圧迫する状態になりますが、負圧であれば、縮小側(継ぎ手との隙間が広がる方向)で変形しようとします。 > >> 最大差圧一気圧ですから基本的には何でもよいと思いますが。 > >ネジ込み配管で真空を達成するのは不可能でしょう。 > >ご返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 すると方法は、溶接しかないのでしょうか? |
| >ネジ込み配管で真空を達成するのは不可能でしょう。 ー10pa程度だと、こんなことは考えなくて良いとおもいます。 |
| >>ネジ込み配管で真空を達成するのは不可能でしょう。 > >ー10pa程度だと、こんなことは考えなくて良いとおもいます。 > ご意見有難う御座います。中真空レベルで、ねじ込みでも大丈夫ですか? |
| >ー10pa程度だと、こんなことは考えなくて良いとおもいます。 私もそう思いますが、 >>ネジ込み配管で真空を達成するのは不可能でしょう。 > というのは >> 最大差圧一気圧ですから基本的には何でもよいと思いますが。 に対しての、つまり、2気圧の配管も真空配管も同じだということに関してのレスになっております。 また、質問には「真空度10Pa」となっておりますので、これを絶対圧力10Paと解釈したのですが、違うのかな? |
| >また、質問には「真空度10Pa」となっておりますので、これを絶対圧力10Paと解釈したのですが、違うのかな? 中真空との言葉がでてきましたので、そうかもしれませんね。 |
| >>また、質問には「真空度10Pa」となっておりますので、これを絶対圧力10Paと解釈したのですが、違うのかな? >中真空との言葉がでてきましたので、そうかもしれませんね。 実験器具の場合には螺子すりあわせ部や袋ナット部にワセリン塗布するぐらいで何とかなるのですが・・・(隙間の大きさとはさまれている物質の粘度でと長さででもたせる) 簡単に考えていましたが、実機の場合は実験装置よりも厳しそうですね? 混乱させて申し訳ない_<m(__)m> |
| >>>また、質問には「真空度10Pa」となっておりますので、これを絶対圧力10Paと解釈したのですが、違うのかな? >>中真空との言葉がでてきましたので、そうかもしれませんね。 > > 実験器具の場合には螺子すりあわせ部や袋ナット部にワセリン塗布するぐらいで何とかなるのですが・・・(隙間の大きさとはさまれている物質の粘度でと長さででもたせる) > 簡単に考えていましたが、実機の場合は実験装置よりも厳しそうですね? > 混乱させて申し訳ない_<m(__)m> >皆さんご意見有難う御座います。ネジで大丈夫と解釈して宜しいのでしょうか |
| >>皆さんご意見有難う御座います。ネジで大丈夫と解釈して宜しいのでしょうか http://www.nucleng.kyoto-u.ac.jp/people/ikuji/edu/vac/chap4/whatis.html に中真空の領域でもOKとの記述がありました。 |
| 塩ビ配管ではダメなのでしょうか? 私の常駐している工場ではHTVPを使用していますよ! かなり古いメイン配管はSGPの白に溶接で接続しています |
| >バキューム配管(真空度10Pa程度)の管材を配管用ステンレス鋼管(SUS304)にて、ねじ込み継手で施工を考えています。シール材等はどのような物が良いかご指導下さい。 >シール材メーカーに確認したところ、負圧に対するデーターがないので、解らないとの事でした。 元工場設備屋です。 真空度10Paという状態は 大気圧で容量1の気体が侵入すると、10Paでは容量10000に巨大化します。 真空ポンプの排気能力余裕度によりますが、あなどれません。 生産設備では、 どんな状態でも配管リークが起きることがないよう、全てフランジ接続にしますね。 |
| >>バキューム配管(真空度10Pa程度)の管材を配管用ステンレス鋼管(SUS304)にて、ねじ込み継手で施工を考えています。シール材等はどのような物が良いかご指導下さい。 >>シール材メーカーに確認したところ、負圧に対するデーターがないので、解らないとの事でした。 > >元工場設備屋です。 >真空度10Paという状態は >大気圧で容量1の気体が侵入すると、10Paでは容量10000に巨大化します。 >真空ポンプの排気能力余裕度によりますが、あなどれません。 >生産設備では、 >どんな状態でも配管リークが起きることがないよう、全てフランジ接続にしますね。 > >結局心配なので、全て溶接で施工いたします。 皆さん色々とご意見有難う御座いました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━