Page    1234
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼防火区画に設置する箱類について  colors 07/1/18(木) 15:37
   ┗Re:防火区画に設置する箱類について  masa 07/1/18(木) 16:46

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 防火区画に設置する箱類について
 ■名前 : colors
 ■日付 : 07/1/18(木) 15:37
 -------------------------------------------------------------------------
   防火区画(1時間耐火)に補助散水栓箱(埋込型)を設置するのですが、
本来であれば、防火区画をコの字型にして設置すれば問題ないのですが、
箱裏面にコの字型に出来るスペースがないため、防火区画に埋込することにそうです。
防火区画に埋込できるものがあると聞いたのですが、なにか板厚等基準があるのか
どなたか教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画に設置する箱類について  ■名前 : masa  ■日付 : 07/1/18(木) 16:46  -------------------------------------------------------------------------
   1時間耐火構造なら、片面施工の認定工法があるので、建築に対応してもらうのが良いのではないでしょうか?
壁厚は消火栓ボックスの埋込厚+片面施工の施工厚分必要です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1234





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━