   ┣Re:ステンレスの配管について教えてください。  あいうえお 03/7/22(火) 8:42
   ┃  ┗Re:ステンレスの配管について教えてください。  free 03/7/22(火) 13:11
   ┣Re:ステンレスの配管について教えてください。  へっぽこ 03/7/22(火) 22:19
   ┗Re:ステンレスの配管について教えてください。  かけ出し設備屋 03/7/23(水) 10:04

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ステンレスの配管について教えてください。
 ■名前 : かけ出し設備屋
 ■日付 : 03/7/21(月) 14:54
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。初歩的な質問で申し訳ないのですが、戸建住宅でステンレス配管に詳しい方どなたか教えてください。
私の会社では以前はVB管、最近は銅管もしくは架橋ポリ管で屋内配管をしています。これまでステンレス管で屋内配管をしたことはないのですが、今回工務店さんの指定で、モルコジョイントを使ってステンレス管で配管することになりました。
つきましては、ベタ基礎の先行配管時にはどのような方法で配管をするのか、教えていただければ幸いです。
・直管をコンクリートに埋設してよいのか?
・埋設用の直管・モルコジョイントがあるのか?
・コンクリートの部分は他の管種で配管する方がよい?
このような具体的なことについて教えてください。
よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレスの配管について教えてください。  ■名前 : あいうえお  ■日付 : 03/7/22(火) 8:42  -------------------------------------------------------------------------
   >はじめまして。初歩的な質問で申し訳ないのですが、戸建住宅でステンレス配管に詳しい方どなたか教えてください。
>私の会社では以前はVB管、最近は銅管もしくは架橋ポリ管で屋内配管をしています。これまでステンレス管で屋内配管をしたことはないのですが、今回工務店さんの指定で、モルコジョイントを使ってステンレス管で配管することになりました。
>つきましては、ベタ基礎の先行配管時にはどのような方法で配管をするのか、教えていただければ幸いです。
>・直管をコンクリートに埋設してよいのか?
だめだと思う。防食テープ巻き等が必要だと思います。

>・埋設用の直管・モルコジョイントがあるのか?
埋設用の直管・モルコジョイントは私の知っている範囲ではない。

>・コンクリートの部分は他の管種で配管する方がよい?
そのほうがよいと思われます。

>このような具体的なことについて教えてください。
>よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレスの配管について教えてください。  ■名前 : free  ■日付 : 03/7/22(火) 13:11  -------------------------------------------------------------------------
   うちも、モルコジョイントは使用してますが、コンクリ打設部は
他の管種(PE,HIナド)に しています。
いれなきゃいけない場合は、防喰テープ巻にしています。
被服管でもでればいいんですけどネ、いまんとこないようですし。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレスの配管について教えてください。  ■名前 : へっぽこ  ■日付 : 03/7/22(火) 22:19  -------------------------------------------------------------------------
   >つきましては、ベタ基礎の先行配管時にはどのような方法で配管をするのか、教えていただければ幸いです。
私の会社や周辺の設備屋さんではべた基礎の時モルコを使っての配管は何度もしています。
先行配管ではメイン管を立ち上げそのあと基礎を打設しベタ基礎の上を配管することもありますし、丁張をかけて基礎の床堀のときにすべて配管する場合があります。
>・直管をコンクリートに埋設してよいのか?
防食テープ巻にして埋設したことはあります。
モルコをコンクリートに埋設して、かれこれ15年あまり経過する現場が何箇所かありますが漏水等は確認できません。
実は我が家も13年たちますが大丈夫です。
>・埋設用の直管・モルコジョイントがあるのか?
メーカーのカタログにはSUS316を埋設用としてあったような記憶があります。
また、被覆というか薄い保温材をかぶった直管はあります。(あまり使ったことはありませんが・・・。)
>・コンクリートの部分は他の管種で配管する方がよい?
私個人の考えですが他の管種との接続は一番気を使いますし一番漏水もしやすいのではないかと思うので私はなるべくしたくありません。

私もまだまだ未熟で勉強したいので指摘があればお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレスの配管について教えてください。  ■名前 : かけ出し設備屋  ■日付 : 03/7/23(水) 10:04  -------------------------------------------------------------------------
   皆さん貴重なご意見ありがとうございました。
今回はコンクリート埋設部についてもステンレス管という指定なので、モルコジョイントに防食テープ巻きで施工してみます。
その他に注意すべき点など、なにかアドバイスがありましたらまたよろしくお願いします。