Page    1706
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼マンションのトイレ  ばし 09/4/20(月) 9:11
   ┣Re:マンションのトイレ  いのさん 09/4/20(月) 12:28
   ┃  ┗Re:マンションのトイレ  akiyoshi 09/4/20(月) 23:53
   ┣Re:マンションのトイレ  つなぎの水道屋 09/4/20(月) 19:14
   ┗Re:マンションのトイレ  ブラックコーヒー 09/4/21(火) 13:45

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : マンションのトイレ
 ■名前 : ばし
 ■日付 : 09/4/20(月) 9:11
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、こんにちわ初めて投稿します。
質問宜しくお願いします。私が住んでるマンションの封水が(トイレおよび洗面
化粧台)よく切れます。原因がわかりません。私なりに考えて見ましたが、老朽化
及び施工不良等が原因かなと思います。築年数16年です。ちなみに私は配管工です(経験10年)よく言われる器具の近くに排水メイン管があるケースではないです。場所は3階です。4年前に浄化槽から下水本管に切り替え。隣に住んでいる方の部屋も頻繁に切れてるそうです。器具を新しくしたら直ったりするのでしょうか。何方か良い知恵おお貸しください。 

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションのトイレ  ■名前 : いのさん  ■日付 : 09/4/20(月) 12:28  -------------------------------------------------------------------------
   マンションの階高が分かりませんが想像するに高層マンションなのでしょうか
上の方の階で多量の排水される際に圧力がかかり封水が切れるか又は吸引による
封水切れと想像します。
おそらく通気管が正しく採れていないか通気管が詰まっていると想像します。
そのあたりを調査されてはいかがでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションのトイレ  ■名前 : akiyoshi  ■日付 : 09/4/20(月) 23:53  -------------------------------------------------------------------------
   通気が詰まる原因としては
鳥が巣を作っている なんてことがあります

また鉄管の場合サビが中に盛り上がってきて閉塞させる場合があります

管内テレビ調査をおすすめします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションのトイレ  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 09/4/20(月) 19:14  -------------------------------------------------------------------------
   いのさんもいはれていますが、私も通気不足だと思います。

>4年前に浄化槽から下水本管に切り替え。隣に住んでいる方の部屋も頻繁に切れてるそうです。

私の憶測ですが、単独の浄化槽で、雑排水はコンクリートマスで穴あきだったのを密閉性の良い塩ビマス等に取り替えたのでこの様な不具合が生じているのではないでしょうか。

>器具を新しくしたら直ったりするのでしょうか。何方か良い知恵おお貸しください。 

器具を新しくするよりも要所の通気管が良いと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションのトイレ  ■名前 : ブラックコーヒー  ■日付 : 09/4/21(火) 13:45  -------------------------------------------------------------------------
   既に沢山の方が答えていらしゃいますが、私も通気不足だと思います。
パイプスペースに取り付け可能の通気金具を付けるか、洗面化粧台の排水管に取り付けるタイプの通気器具もありますので施工は難しく無いと思います。
まず 排水管の系統を調べて最上階の排水管を開放して水封の切れる部屋の状態を調べて見たらどうでしょうか?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1706





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━