Page    1721
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼温水配管の勾配率は?  ひよこ 09/5/11(月) 10:51
   ┗Re:温水配管の勾配率は?  masa 09/5/11(月) 20:13
      ┗Re:温水配管の勾配率は?  ひよこ 09/5/13(水) 8:26
         ┣Re:温水配管の勾配率は?  同じく・・ 09/5/13(水) 10:43
         ┗Re:温水配管の勾配率は?  masa 09/5/13(水) 21:55

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 温水配管の勾配率は?
 ■名前 : ひよこ
 ■日付 : 09/5/11(月) 10:51
 -------------------------------------------------------------------------
   温水配管の勾配率は何%ぐらいで考えれば良いのでしょうか?
共通仕様書等では水抜き、空気抜きが容易に行える勾配となっており、具体的な数値が示されておりません。
極端にいえば水平でも良いのでしょうか?
以上、教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温水配管の勾配率は?  ■名前 : masa  ■日付 : 09/5/11(月) 20:13  -------------------------------------------------------------------------
   一般的には、1/200以上(水抜きを容易にする為)です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温水配管の勾配率は?  ■名前 : ひよこ  ■日付 : 09/5/13(水) 8:26  -------------------------------------------------------------------------
   やはり、そこまで勾配が必要なのでしょうか?
1/350ではだめですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温水配管の勾配率は?  ■名前 : 同じく・・  ■日付 : 09/5/13(水) 10:43  -------------------------------------------------------------------------
   現実レベルでは
フラットで配管している事が多いでしょうね
それによって致命的な問題が起こっている
というのはあまり聞きませんし


”品質”についてどう捕らえるかが
答えなのではないでしょうか

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温水配管の勾配率は?  ■名前 : masa  ■日付 : 09/5/13(水) 21:55  -------------------------------------------------------------------------
   1/350で確実に勾配が取れて、水抜きが行えるなら問題無いでしょう。
1/200の勾配を義務付けているのは、寒冷地の水抜きが必要な建築設備配管です。
なお、厚生労働省の給水装置データベースでは、給水装置(水道法で規定される水道事業者の配水管に直接接続される給水管)の場合は、水抜きを確実に行う為には、埋設配管で1/300以上、露出配管の場合は1/100以上を義務付けています。
1/350では、吊り間隔や支持間隔を短くしないと、管材によっては、勾配が確実に取れないのではないでしょうか?
なお、寒冷地等以外で、確実な水抜きが必要で無い場合は、勾配にこだわらなくても良い場合もあります。
工事監理者に確認してみてはいかがでしょうか?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1721





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━