Page    1748
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼SUS304 65A スケジュール20 でのねじ切り?  カサイ 09/6/12(金) 18:55
   ┣Re:SUS304 65A スケジュール20 でのねじ切り?  ゆったか 09/6/13(土) 7:44
   ┗Re:SUS304 65A スケジュール20 でのねじ切り?  つなぎの水道屋 09/6/13(土) 18:13

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : SUS304 65A スケジュール20 でのねじ切り?
 ■名前 : カサイ
 ■日付 : 09/6/12(金) 18:55
 -------------------------------------------------------------------------
   教えて下さい。
SUS304 TP-A 65A の配管を ねじ切りで施工するのですが
65AですとSch40でネジ切りをするのが常識ですが
お客様の方から何故?Sch20では駄目なのか?
と聞かれました。
何かその辺の書式があれば教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SUS304 65A スケジュール20 でのねじ切り?  ■名前 : ゆったか  ■日付 : 09/6/13(土) 7:44  -------------------------------------------------------------------------
   特に書式等はないとおもいます。
管の肉厚の問題とおもいますから。

ねじを切るのに、SUS 20Sch(10S、5Sも)SGP管より肉厚が薄くなりますから、ねじ加工の際に変形するおそれがあります。
通常20Sは、ねじ加工できると認識していましたが、65AはSGP管との肉厚の差がほかのサイズより大きいですね。
65A(SGP管4.2mm)(SUS 20S管3.5mm)で0.7mm肉厚が違います。ほかのサイズは0.5mm以下です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SUS304 65A スケジュール20 でのねじ切り?  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 09/6/13(土) 18:13  -------------------------------------------------------------------------
   少し極端な形で計算してみました。

             基準値    許容差
外径           76.3     +0.763
肉厚           3.5      −0.35
ネジ基準系の位置  17.46     +3.46
(管端から) 
谷の径         72.226

以上を基に計算してみました。
(間違っているかもしれないので確認してみてください)

そうすると基準点の部分で肉厚が0.7315mm
管端の谷の部分では肉厚が0.07775mmとなり強度的に非常に弱いものだと思いました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1748





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━