Page    1755
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼地中梁開口について  masamamsa 09/6/22(月) 22:25
   ┗Re:地中梁開口について  masa 09/6/22(月) 23:04
      ┗Re:地中梁開口について  masamamsa 09/6/22(月) 23:28
         ┗Re:地中梁開口について  masa 09/6/23(火) 0:25
            ┗Re:地中梁開口について  masamamsa 09/6/23(火) 0:34

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 地中梁開口について
 ■名前 : masamamsa
 ■日付 : 09/6/22(月) 22:25
 -------------------------------------------------------------------------
   某学校の耐震工事を設備として受注しました。
建築はPC工法で施工します。
それでひとつ問題点がでました。
地中梁のスリーブに関してなんですが、排水管のスリーブを考えているところ
梁成が1,200Hで配管口径がφ100です。
施工したいスリーブがφ165なんですが、梁成の1/10となるとφ120になります。
使えるスリーブがなく困ってします。
梁下配管は既設桝の高低差が取れないのでだめです。
ただ、ひとつ自分の案が思いついたのが、梁開口(型枠)が頭に浮かんでいます。
補強なしの開口寸法はありますか?
かなり急ぎの内容です。
いい案のご協力お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地中梁開口について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/6/22(月) 23:04  -------------------------------------------------------------------------
   既設地中梁にコア抜きするという事でしょうか?
コア抜きしてから、補強する事は不可能なのでしょうか?
梁開口なら、なおさら補強の必要があると思いますが、構造担当者に相談は不可能なのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地中梁開口について  ■名前 : masamamsa  ■日付 : 09/6/22(月) 23:28  -------------------------------------------------------------------------
   返事ありがとうございます。
実際、新設の地中梁を建築が施工します。
あくまで新設の地中梁に開口します。
どうしても、建築が梁成1/10以内に納めてほしいとのことです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地中梁開口について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/6/23(火) 0:25  -------------------------------------------------------------------------
   使えないスリーブを入れても無駄ですから、新設の地中梁であれば、補強して必要なスリーブを入れるべきだと思います。
配筋量が多くて、梁成の1/10以上のスリーブを入れられないという事であれば、配管ルートを変えるしかないですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地中梁開口について  ■名前 : masamamsa  ■日付 : 09/6/23(火) 0:34  -------------------------------------------------------------------------
   やはり、箱スリーブ(地中梁版)はよくない施工になりますかね。
ありがとうございました。
明日にでも、建築と設計事務所に問い合わせてみます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1755





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━