Page    1768
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼2つ以上の防火区画を貫通するダクトについて  ヒゲ監督 09/7/17(金) 17:27
   ┗Re:2つ以上の防火区画を貫通するダクトについて  masa 09/7/17(金) 19:33
      ┗Re:2つ以上の防火区画を貫通するダクトについて  ヒゲ監督 09/7/18(土) 9:15
         ┗Re:2つ以上の防火区画を貫通するダクトについて  masa 09/7/18(土) 19:22
            ┗Re:2つ以上の防火区画を貫通するダクトについて  ヒゲ監督 09/7/20(月) 10:45

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 2つ以上の防火区画を貫通するダクトについて
 ■名前 : ヒゲ監督
 ■日付 : 09/7/17(金) 17:27
 -------------------------------------------------------------------------
   2つ以上の防火区画を1.5mm以上の厚みのダクトで施工する場合、FDは各区画ごとに取付なければならないのでしょうか?

色々基準を探してみましたがみつかりませんでしたので、御協力お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:2つ以上の防火区画を貫通するダクトについて  ■名前 : masa  ■日付 : 09/7/17(金) 19:33  -------------------------------------------------------------------------
   ロックウール25mm以上の耐火被覆を1.5mm以上の鋼板ダクトに施工して、耐火ダクト仕様とすれば、防火ダンパーは省略できます。
FDの省略できる範囲は、耐火ダクトにより火炎の伝播を防げる範囲になります。
(耐火ダクトが設置されている部屋は、隣接している部屋からの火炎の伝播は無い事になります)
3室の中間の部屋のみ耐火ダクトとした場合は、両側の部屋は火炎の伝播の可能性があるので、耐火ダクトの両側のどちらか一方には防火ダンパーが必要になります。(耐火ダクトと防火ダンパーは一体で防火設備してあつかうので、耐火ダクトの設置されている部屋は、通過ダクトの場合は存在しないような考えになります)
なお、耐火ダクトに制気口がある場合は、制気口に防火ダンパーが必要になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:2つ以上の防火区画を貫通するダクトについて  ■名前 : ヒゲ監督  ■日付 : 09/7/18(土) 9:15  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

耐火ダクトについての詳細な記載がある文献などないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:2つ以上の防火区画を貫通するダクトについて  ■名前 : masa  ■日付 : 09/7/18(土) 19:22  -------------------------------------------------------------------------
   現在、防火ダンパーを省略できる耐火ダクト仕様は、排煙ダクトに関して、日本建築センター発行の「新・排煙設備技術指針 1987年版」に記載されています。
耐火ダクト仕様としては、鋼板1.5mm以上にロックウール25mm以上の断熱を施す事になっています。
日本建築設備・昇降機センター発行の、「建築設備設計・施工上の運用指針 2003年版」、「東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針 2003年版」などにも、同様の記載があります。
排煙ダクト以外にも準用できると思いますが、特定行政庁・指定確認審査機関・所轄消防署に確認する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:2つ以上の防火区画を貫通するダクトについて  ■名前 : ヒゲ監督  ■日付 : 09/7/20(月) 10:45  -------------------------------------------------------------------------
   情報ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1768





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━