Page    1772
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ストレーナゴミ  瑕疵担当。 09/7/27(月) 15:43
   ┗Re:ストレーナゴミ  どんちゃん 09/7/27(月) 16:09
      ┗Re:ストレーナゴミ  瑕疵担当 09/7/27(月) 18:23

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ストレーナゴミ
 ■名前 : 瑕疵担当。
 ■日付 : 09/7/27(月) 15:43
 -------------------------------------------------------------------------
   表題の件ですが、諸先輩方の見解を
教えて頂きたく書きました。
ストレーナーに異物で目詰まりし、施工後のフラッシング不足
ではないかと御指摘を頂いたのですが、竣工し
3年たっています。異物が何か原因を調査中ですが
配管施工中のモノ(シールテープ等)であればフラッシング不足
で仕方が無いのでしょうか? 
※竣工後お客様サイドでストレーナー清掃はありません。
御見解宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ストレーナゴミ  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 09/7/27(月) 16:09  -------------------------------------------------------------------------
   ストレーナ目詰まりは、竣工後でも発生します。
調査中のため、詳しくは書けませんが、
某メーカーの樹脂管から剥離したと思われる物がストレーナに
詰まる現象がかなりの数で発生しています。

過去には水道本管から流れ込んだ砂が詰まったこともありました。

シールテープであっても、ネジ部以外の余剰部分が
経年劣化で後から剥がれるケースもあると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ストレーナゴミ  ■名前 : 瑕疵担当  ■日付 : 09/7/27(月) 18:23  -------------------------------------------------------------------------
   御返答ありがとうございます。

当該物件はVLP+HIVPで施工しています。


>シールテープであっても、ネジ部以外の余剰部分が
>経年劣化で後から剥がれるケースもあると思います。

私もそう思います・・・

でなければ、今後もこの現象(ストレーナー詰まり)が
起きる度にお客様が不便をしてしまいます。
やはり適切な設備管理をして貰わなければ、本来の機能を
十二分に発揮できませんので。
調査結果を待ち対応したいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1772





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━