 ■題名 : 冷蔵庫がとんだ?
 ■名前 : とらもぐ
 ■日付 : 03/9/17(水) 0:36
 -------------------------------------------------------------------------
   以前、某物件にて厨房の設備工事を行ったのですが、(給排水及び換気工事、厨房機器は別発注)最近、厨房機器屋さんから連絡が入り、「厨房内の温度が高すぎる為、冷蔵庫がとんでしまった。」と言われました。温度が高すぎるから冷蔵庫がとぶ? そんなことがあるんですか?温度が高いと言ってもそんな高くなるとは思えないし・・・仮に高くなっても冷蔵庫がとぶ?・・・どなたか詳しいことがわかる方、教えてくれないでしょうか?空冷の冷蔵庫です。  
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷蔵庫がとんだ?  ■名前 : なかしん  ■日付 : 03/9/17(水) 6:37  -------------------------------------------------------------------------
   コンプレッサーが上部にある背の高い冷蔵庫ではないでしょうか?
厨房の天井が低く、上部のクリアランスが取れていないと高圧カットで止まる
ケースを何度も見てきました。冷蔵庫上部に天井扇を付けて排熱を排気する方法
で対処しています。
でも「とぶ」という表現だと漏電の可能性もありますが・・・・
ご参考まで。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷蔵庫がとんだ?  ■名前 : 銀河  ■日付 : 03/9/17(水) 9:23  -------------------------------------------------------------------------
   私は電気関係の仕事で制御盤の設計をしています。
各業界(菅工事、空調など)で専門用語を使っているようですが、
「とぶ」と言う表現は冷蔵庫の施工業界ではどのような意味ですか?
レスにあったような、「保護装置が働く」=電気的な保護装置が働いて
電源を遮断する・・と言うことですかね?
お客様や相手方の言った言葉を客観的な事実に基づいた、誰にでもわかるような
表現にしてもらえるとお返事も出来るとおもいますが、
「とぶ」だけではチョット範囲が広すぎて・・・。

 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷蔵庫がとんだ?  ■名前 : とらもぐ  ■日付 : 03/9/20(土) 0:34  -------------------------------------------------------------------------
   >私は電気関係の仕事で制御盤の設計をしています。
>各業界(菅工事、空調など)で専門用語を使っているようですが、
>「とぶ」と言う表現は冷蔵庫の施工業界ではどのような意味ですか?
>レスにあったような、「保護装置が働く」=電気的な保護装置が働いて
>電源を遮断する・・と言うことですかね?
>お客様や相手方の言った言葉を客観的な事実に基づいた、誰にでもわかるような
>表現にしてもらえるとお返事も出来るとおもいますが、
>「とぶ」だけではチョット範囲が広すぎて・・・。
>
> 
表現が明確でなくてすいません。電源が遮断した、と言うことです。
とりあえず、厨房機器屋さんが言うように、高温になり電源が遮断されたと言うなら、天井扇等で排熱する方向で検討しています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷蔵庫がとんだ?  ■名前 : 銀河  ■日付 : 03/9/20(土) 12:08  -------------------------------------------------------------------------
   状況が把握できました。(何の話かやっとわかりました)
判ったころには、解決しているのですね。
よかった、よかった。