Page    2004
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼配管の昇圧時間(計算)について  ssk 11/4/12(火) 0:25
   ┗Re:配管の昇圧時間(計算)について  こてつ 11/4/22(金) 15:57
      ┗Re:配管の昇圧時間(計算)について  ssk 11/4/24(日) 4:25
         ┗Re:配管の昇圧時間(計算)について  こてつ 11/4/25(月) 0:01
            ┗Re:配管の昇圧時間(計算)について  ssk 11/4/28(木) 6:48

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 配管の昇圧時間(計算)について
 ■名前 : ssk
 ■日付 : 11/4/12(火) 0:25
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして。計算式がわからず困っています。
直径30cm 長さ397メートルの配管に0.5MPaで120m'3/hrの窒素を流すとどれくらいの時間でこの配管は0.5MPaに昇圧されるか計算式を教えてください。
0Mpaからの昇圧です。反対側には仕切りがあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管の昇圧時間(計算)について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 11/4/22(金) 15:57  -------------------------------------------------------------------------
   誰もレスしないようなので

ボイルの法則P1・V1=P2・V2
 ↓
http://www.geocities.jp/don_guri131/02kitainoseisitu.html

直径30cmで長さ397mなので、容積は0.3×0.3×3.14÷4×397=28.05m3

ゲージ圧力0→0.5MPaに昇圧するので、絶対圧力では0.1→0.6MPa
昇圧後の圧力をP1、直径30cm 長さ397mの配管容積をV1、
初期圧力をP2、ノルマル換算の窒素容積をV2とすると、

P1・V1=P2・V2より
0.6×28.05=0.1×V2

よってV2=168.3m3

0.5MPaで120m3/hの窒素を流すとのことなので、120m3/hを
ノルマル換算と解釈すれば

168.3÷120=1.4時間→84分

但し、昇圧前には空気が入っており昇圧後の状態は、厳密には
混合気体のモル分圧により容積が異なるが、無視して
空気=窒素と考えて初期の容量分を減ずると

(168.3-28.05)÷120=1.17時間→70分

120m3/hの窒素がノルマル換算ではなく、文字通り0.5MPaならば

28.05÷120=0.234時間→14分(初期の空気容量は無視)

なお、温度変化、配管からのリークは全くないものと仮定する。

信じるか信じないかはあなたしだいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管の昇圧時間(計算)について  ■名前 : ssk  ■日付 : 11/4/24(日) 4:25  -------------------------------------------------------------------------
   計算式ありがとうございました!!
約1時間30分で0.5Mpaになりました!
本当に助かりました!!
補足なのですが、容積×5倍(0.5MPa)÷120Nm3/hr
でも70分となるのですが、これでも問題はありませんか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管の昇圧時間(計算)について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 11/4/25(月) 0:01  -------------------------------------------------------------------------
   結果としてはその通りです。

問題があるかどうかは、何につかうか、または説明をする目的(相手?)に
よって異なってくると思いますので、

問題があるかないかはあなたしだいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管の昇圧時間(計算)について  ■名前 : ssk  ■日付 : 11/4/28(木) 6:48  -------------------------------------------------------------------------
   なるほどですね!
ありがとうございました!
本当助かりました!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2004





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━