Page    2010
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼既設水道メーターの口径変更について  マルボロマン 11/5/10(火) 19:42
   ┗Re:既設水道メーターの口径変更について  どんちゃん 11/5/11(水) 0:29
      ┗Re:既設水道メーターの口径変更について  マルボロマン 11/5/11(水) 11:34
         ┣Re:既設水道メーターの口径変更について  つなぎの水道屋 11/5/11(水) 22:11
         ┗Re:既設水道メーターの口径変更について  masa 11/5/12(木) 10:15
            ┗Re:既設水道メーターの口径変更について  マルボロマン 11/5/12(木) 10:52
               ┗Re:既設水道メーターの口径変更について  マルボロマン 11/5/12(木) 17:18

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 既設水道メーターの口径変更について
 ■名前 : マルボロマン
 ■日付 : 11/5/10(火) 19:42
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも興味深く拝見させてもらっております。

戸建(東京都)の25oの水道メーターを20oに変えたいとの相談がありました。
理由は世帯員数の減少で使用量が少なくなり、基本料金を抑えたいからです。

口径変更の申請手続きで済むかと思いながら、局へ相談したところ担当から
メーターの交換だけでは先太り配管となるのでメーター以降の25oを20oに
してからと言われてしまいました。

たしかにそうなりますが、簡単な工事ではすみません。基本料金を抑えたくて
する工事としては費用が掛かりすぎます。
月間使用量も24m3位で、20oのメーターの月間最大使用量範囲以内ですし、
宅内の総水栓数も7ヶ位です。
何か府に落ちません、皆さんこのようなケースありませんでしたか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:既設水道メーターの口径変更について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 11/5/11(水) 0:29  -------------------------------------------------------------------------
   固いこと言うなよ! って言いたいけど直結の場合しょうがないですね。
問題有無に関係なく、条例や内規が優先されます。
水道局は一番古くて固い役所。
諦めましょう!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:既設水道メーターの口径変更について  ■名前 : マルボロマン  ■日付 : 11/5/11(水) 11:34  -------------------------------------------------------------------------
   概算で工事金額を伝えましたが、ためらっている様子です。
当たり前ですよね。

先太り配管はNGだと知ってはいましたが、東京都の場合どこに記述されて
いるでしょうか?すみませんが分かる方教えて下さい。
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:既設水道メーターの口径変更について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 11/5/11(水) 22:11  -------------------------------------------------------------------------
   私が施工している場所は、東京都ではなく田舎ですけど
大抵どの市町村でも施工要領の「宅地内の給水管」の項目に

メーター下流側の給水管口径は、原則としてメーター口径と同等以下としなければならない。

と、ありますので東京都でも記載されているのではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:既設水道メーターの口径変更について  ■名前 : masa  ■日付 : 11/5/12(木) 10:15  -------------------------------------------------------------------------
   東京都水道局 指定給水工事事業者工事施工要領に記載されています。
直結増圧方式や、特例直結給水、3階以下の建物の受水槽方式から直結方式への変更の場合は、メーター以降の配管は2段階増径までは認められます。
通常の直結の場合は、無理かもしれませんね。
ただ、建築基準法で給水器具のウォーターハンマー防止が義務付けられているので、設計流速軽減によるウォーターハンマー防止や流水音の軽減が必要と説明すれば、認めてくれるかもしれません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:既設水道メーターの口径変更について  ■名前 : マルボロマン  ■日付 : 11/5/12(木) 10:52  -------------------------------------------------------------------------
   皆さんありがとうございます。

施工要領にて確認しました。水使用実態の変更等により2段階までの減径を
認めるとあります。前にも書いたように、使用水量はメータの選定基準以内
なのでもう一度確認に行って見ようかと思います。

結果は又報告します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:既設水道メーターの口径変更について  ■名前 : マルボロマン  ■日付 : 11/5/12(木) 17:18  -------------------------------------------------------------------------
   結果報告です。

本日局へ図面と同時使用量計算書及び水使用量の書かれた料金表を
持って行って来ました。
上記の水使用実態と、施工要領で2段階までの減径の記述があることを
担当に確認してもらい(配管やり直せと言った人)給水課長の判断を
仰ぐことで一度会社へ戻りました。
そして先ほど連絡がありOKです。口径変更の申請を出して下さい
との事です。

一度は諦めかけましたが、やって良かったです。
勉強になりました、みなさんありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2010





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━