Page    2015
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼電化厨房のハイガード設置基準  SUB 11/5/25(水) 19:45
   ┣Re:電化厨房のハイガード設置基準  パキラ 11/5/25(水) 23:30
   ┗Re:電化厨房のハイガード設置基準  どんちゃん 11/5/26(木) 20:19

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 電化厨房のハイガード設置基準
 ■名前 : SUB
 ■日付 : 11/5/25(水) 19:45
 -------------------------------------------------------------------------
   設計図面上にSUSフード、グリスフィルター、ハイガードが記載されているのですが、
そもそもハイガードは電化厨房に必要なのでしょうか!?
火気の心配はないと思われるのですが?
フライヤーは有るのですが、電気です。
どなたか設置基準の分かる方、教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電化厨房のハイガード設置基準  ■名前 : パキラ  ■日付 : 11/5/25(水) 23:30  -------------------------------------------------------------------------
   火災予防条例を確認してください。
ハイガード(火炎伝送防止装置)の設置の基準は火気使用では無く、「油脂を
含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備(レンジ、フライヤー、かまど等
の設備)の天蓋」に対しての設置基準となります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電化厨房のハイガード設置基準  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 11/5/26(木) 20:19  -------------------------------------------------------------------------
   ちなみに電化厨房であっても火災は発生しますよ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2015





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━