 ▼厨房排水の配管材料  いち 11/6/6(月) 14:26
   ┗Re:厨房排水の配管材料  どんちゃん 11/6/7(火) 22:37
      ┗Re:厨房排水の配管材料  いち 11/6/8(水) 13:19

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 厨房排水の配管材料
 ■名前 : いち
 ■日付 : 11/6/6(月) 14:26
 -------------------------------------------------------------------------
   今までも何度かお世話になっております。
またみなさまの意見を聞かせて下さい。

・厨房排水で回転釜、スチームコンベクションなどがありかなりの
  高温排水の可能性がある。
 (側溝〜グリストラップ〜配管とかなり冷めそうですが90℃程度想定)
・キッチンハイターなど次亜塩素系洗浄剤使用

以上の耐熱、耐薬品の両方を満たすのは何がいいでしょうか?
耐熱なら鉄系、耐薬品なら塩ビ系だと思うのですが・・・

私が調べた結果、
排水鋳鉄管は耐熱は○、薬品は△?
東亜高級継手のRDというMDが耐熱、薬品共に問題なさそうで
ならば管材は?
SGP白だと高温では亜鉛メッキが剥がれる、薬品にも??
DVLPは耐熱に×
ならばHTLPと思うのですがHTLPのライニングは厚く継手内で段差が
できそうでちょっと躊躇してしまいます。
HTVPはスチームコンベクション用洗剤で劣化する事故があって不可と
某ゼネコンさんから禁止がでているので不可です。

皆さんの意見をお聞かせください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:厨房排水の配管材料  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 11/6/7(火) 22:37  -------------------------------------------------------------------------
   90℃想定とはかなり高いですね。
私が過去に担当した高温排水の物件はSTGPでやりましたよ。
厚みで耐用年数を稼ぐ考えで。
排水なんだからメッキなんて剥がれてもいいじゃないですか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:厨房排水の配管材料  ■名前 : いち  ■日付 : 11/6/8(水) 13:19  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。

肉厚で耐用年数稼ぎ、なるほどそういう考え方もありですね。

私は東亜のMDにSGPでいいかと思ってたんですが
鋼管メーカーにSGPを厨房排水に使いたいんですが
次亜塩素酸系の洗浄剤(キッチンハイター)いけますか?
と問い合わせたら「不可」の一言しかかえってきませんでした。
次亜塩素酸でも濃度で恐らくいけると思うのですが
そこまでのバックデータが無いのでしょうかやはりOKとは言わないようで・・・