Page    2033
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼陰圧クリーンルーム  プリズン 11/7/19(火) 21:54
   ┗Re:陰圧クリーンルーム  こてつ 11/7/20(水) 17:36
      ┗Re:陰圧クリーンルーム  プリズン 11/7/20(水) 23:24
         ┣Re:陰圧クリーンルーム  こてつ 11/7/21(木) 15:19
         ┗Re:陰圧クリーンルーム  管理人(Yoh) 11/7/21(木) 15:53
            ┗Re:陰圧クリーンルーム  トラブル 11/7/21(木) 17:10

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 陰圧クリーンルーム
 ■名前 : プリズン
 ■日付 : 11/7/19(火) 21:54
 -------------------------------------------------------------------------
   陰圧CR
排気 6000m3/h 1200pa INV制御
給気 6000m3/h 700pa INV制御
外気 6000m3/h 600pa INV制御
状況にて 排気能力が2割でていません。
リーク・ダクト抵抗など調査しましたが原因が特定できません。
なお EA側 VAV制御 SA側 CAV(機械式)
です。VAVをダイレクトに取り付けているためダクト内の圧力変動により
正常稼働していないのでしょうか。自動制御の表示計は、100%になっています。
やはり陰圧時のファン選定は、従来の計算方法とちがうのでしょうか?
非常に困っています。原因がわからないので

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:陰圧クリーンルーム  ■名前 : こてつ  ■日付 : 11/7/20(水) 17:36  -------------------------------------------------------------------------
   インバーター制御はフィルタ圧損を補償するための圧力制御ですよね。
その設定値が適切でないため、ファンが絞った運転になっているのでは。

VAVの開度が100%で風量不足になるのであれば、それしか思い当たりません。

なお、陰圧時のファン選定ですが、通常の静圧計算に室内圧(陰圧値)を加えます。
(但し、風量不足はそれが原因とは思えません)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:陰圧クリーンルーム  ■名前 : プリズン  ■日付 : 11/7/20(水) 23:24  -------------------------------------------------------------------------
   INVの状況は、98〜100 運転です。
原因
1 リーク
2 設計ミス
3 VAVのご作動?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:陰圧クリーンルーム  ■名前 : こてつ  ■日付 : 11/7/21(木) 15:19  -------------------------------------------------------------------------
   インバーターも最大出力で運転しているのであれば、排気側負圧制御なので
原因はファンの能力不足です。

なお、元々風量を保証するような設計(制御)になっていないのでは。
・排気側制御の場合、ファンに充分な裕度がないと負圧は確保できない。
・給気側制御の場合、負圧優先だと風量(給気量)は減少する。

それにしても、紋切形ではなくもう少し詳しく文章を書けないものでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:陰圧クリーンルーム  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 11/7/21(木) 15:53  -------------------------------------------------------------------------
   半角カタカナは文字化けの原因ともなりますので、使わないでください。
また、「当会議室のルール」をもう一度確認し、
現在の状況や疑問が浮かんだ経緯を出来るだけ具体的に書くよう お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:陰圧クリーンルーム  ■名前 : トラブル  ■日付 : 11/7/21(木) 17:10  -------------------------------------------------------------------------
   色々失礼いたしました。
参考になりましたどうもありがとうございます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2033





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━