Page    2049
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ピット内給水配管をSGP-VDにて施工時保温工事の必要性  NG冷熱 11/9/24(土) 16:54
   ┗Re:ピット内給水配管をSGP-VDにて施工時保温工事の必要性  VAVBVD 11/9/27(火) 8:44
      ┗Re:ピット内給水配管をSGP-VDにて施工時保温工事の必要性  MK 11/9/29(木) 8:50

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ピット内給水配管をSGP-VDにて施工時保温工事の必要性
 ■名前 : NG冷熱
 ■日付 : 11/9/24(土) 16:54
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。

公共工事を施工中なのですがピット内給水配管をSGP-VB(保温有)からSGP−VD(保温無)に変更したいと申し出た所SGP-VD保温性能が知りたいと言われてしまいました。


そもそも外面被覆してありますがSGP−VDに保温性や結露防止の効果があるのでしょうか?(多少はあるのでしょうが数値的根拠等)

どなたか良い資料をお持ちではないでしょうか?

よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ピット内給水配管をSGP-VDにて施工時保温工事の必要性  ■名前 : VAVBVD  ■日付 : 11/9/27(火) 8:44  -------------------------------------------------------------------------
   公共工事でしたら、ピット内の給水配管は何を使おうが然るべき厚さの保温をまかないといけないと思います。
(もちろん、土間配管(土中配管)ならVDでの施工が良いと思いますが。)
VBもVDも配管自体に保温性能はない(変わらない)と思いますので、もともとのVB(保温有)の施工でOKだと思うのですが。。。

何故VDに変えたいのでしょう??

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ピット内給水配管をSGP-VDにて施工時保温工事の必要性  ■名前 : MK  ■日付 : 11/9/29(木) 8:50  -------------------------------------------------------------------------
   ピットが防水されておらず、常に配管が水につかっている状態が考えられる場合には、私も常にVB+保温→VD保温無しへ変更しています。
 わざわざ保温材が常に水を含んでいる状態より、管の保護を考えた方がいいと考えます。
 多分そういう場合ではないでしょうか。
保温効果・結露防止では無いと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2049





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━