Page    2078
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼システムバスの排水について  岩手のカズ 11/12/24(土) 22:05
   ┗Re:システムバスの排水について  岩手のカズ 11/12/25(日) 8:49
      ┗Re:システムバスの排水について  どんちゃん 11/12/25(日) 11:30
         ┗Re:システムバスの排水について  岩手のカズ 11/12/27(火) 18:30

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : システムバスの排水について
 ■名前 : 岩手のカズ
 ■日付 : 11/12/24(土) 22:05
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも皆さんにお世話になっています

今回我が社初の石油ボイラーからエコキュート取替え工事しました
フルオートなので壁をはがして循環口も取り替えようと考え交換し
漏水がないようなので壁を戻して水で自動湯はりの試験をしました

そうしたら水が循環口を超えてたまっていましたが設定より少ないような気がしました

10分ぐらいすると水位が下がっているようでしたのでもう一回壁をはがし確認した所循環口の漏水かと思いきや

浴槽側排水の金具付近からプラエルボにかけてジョウジョウと漏水しているではありませんか

これはまずいと思い本体とヒートポンプに給水しているので電源は落とさず沸かすことにして追焚配管は本体でバイパス配管して凍結予防をして追焚配管のカポリは8mありましたが口で吹き付けて水抜きをしてどうにかしました

さて問題はこれからです 日立化成工業製の20年前ぐらいのシステムバスの排水金具付近なので補修部材があるのかパッキンでなおるのか?
一応日立なのでハウステックに受付だけはしました
大手なので365日24時間対応してました

メーカーが来ても問題は床下には点検口はありませんしかも風呂の周りは馬屋を改造した家なので土間コンです。そこへ一部コンクリ土間を壊して排水配管しており脱衣場をはがしてもコンクリートをはつって穴を掘って土台の木の下をくぐり越さないと排水管には床裏からは届きません

排水金具の周りに浴槽上側から何かシール材みたいなものを練りこめるものなのか?排水金具をはずしパッキンを交換できるか?

お湯がたまるので配管補修用のシール材ではだめそうな気がしますが
何かいい方法がなにのか?

話を聞くとけっこう凍結でトラップ破損とか何件かそういう事例があるそうですが

今回は昔のタイプなので排水がトラップをかいしてないみたいです
別々の配管です なので凍結破損は考えづらいですね
ただ金具一体になったプラエルボは劣化してるかもしれません

長々とすみません

どなたかこのような事例に出くわしたことや情報お持ちの方はお願いします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:システムバスの排水について  ■名前 : 岩手のカズ  ■日付 : 11/12/25(日) 8:49  -------------------------------------------------------------------------
   書き込みがまだありませんが

一応応急的に排水金具をプライヤー使ってねじ込み部をはずし
ゴムの所にシールテープを多めに巻いてやりました
ジョウジョウ出ていたところが今はタチンとしずくが落ちる程度に改善しました

もしメーカーの純正パッキンが無ければシール材で補強するか?
作るパッキンシートで丸く切り抜くか?

どちらかしかないのかな?

まさかシリコンコーキングではだめでしょうし

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:システムバスの排水について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 11/12/25(日) 11:30  -------------------------------------------------------------------------
   シリコンでも良いのでは?
私の家は新築で追い焚金物部分から漏水(涙)
シリコン付けて挟みこんだら16年間異常無しです(笑)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:システムバスの排水について  ■名前 : 岩手のカズ  ■日付 : 11/12/27(火) 18:30  -------------------------------------------------------------------------
   さすが日立化成ですね
20年経っても代替部品あるそうです

パッキンとねじ付き金具 取りました

送料入れても1200円いかないそうです

取り替えてみます

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2078





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━