Page 233 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼サイホン管の役割を教えてください 田舎の水道屋 03/11/24(月) 15:46 ┗Re:サイホン管の役割を教えてください みっちゃん 03/11/25(火) 23:13 ┗Re:サイホン管の役割を教えてください 田舎の水道屋 03/11/26(水) 8:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : サイホン管の役割を教えてください ■名前 : 田舎の水道屋 ■日付 : 03/11/24(月) 15:46 -------------------------------------------------------------------------
圧力計を付ける際のサイホン管の役割はなにですか。 圧力計以外の計器でも見かけることがあります。 水・蒸気それぞれの動態・静態に分けて教えてください。 |
>圧力計を付ける際のサイホン管の役割はなにですか。 >圧力計以外の計器でも見かけることがあります。 >水・蒸気それぞれの動態・静態に分けて教えてください。 蒸気系に圧力計を取付ける場合、直接取付けると圧力計のブルドン管に蒸気が入り、 狂いや故障の原因になるといわれます。 それを防ぐため、サイホン管を取付け、そのO型やU型の部分に水を注入する事と なっていると思います。 実際的には、その封入した水もいずれ蒸発してなくなると思いますが、 その後、封入しなおしたりされているかどうかは分かりませんが…。 私的には、一般の給水や給湯系に圧力計を取付ける場合はサイホン管は不用と思って います。 圧力計以外でサイホン管を使用している場合とは? 私は 見た事がないですけど…。 |
レスありがとうございます。 機器保護ですね。他に見かけたのは蒸気検出器の接続部でした(これも機器保護ですね) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━