Page 236 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼マンションの先行冷媒 シムラ 03/10/27(月) 19:50 ┣Re:マンションの先行冷媒 punpun 03/10/27(月) 21:31 ┃ ┗Re:マンションの先行冷媒 ぷち 03/11/11(火) 13:39 ┗Re:マンションの先行冷媒 えむきん 03/11/29(土) 11:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : マンションの先行冷媒 ■名前 : シムラ ■日付 : 03/10/27(月) 19:50 -------------------------------------------------------------------------
マンションの先行冷媒においては、 各デベでいろんなやりかたがありますが果たして何が一番いいんでしょうか? @PS内にてフレア処理を行う。 APS内にてフレア処理を行わず、余長を取る。 私個人としては、PS内にてフレア処理をするのが一番いいと思うのですが。 理由としては、室内機側から冷媒管を入れて PS点検口部分でフレア接続するのが一番いいとおもうのですが。 いかがでしょう? ご意見をよろしくお願いします。 |
質問の意図がよくわかりません PS内でフレア? PSと室内機の位置関係がまず不明、 室内機側ではかならずフレア接続が発生する PSであろうと極力接続箇所を無くすのが原則、 そもそもマンションに付けるエアコンで 配管長さに余裕のあるもんなんて無いでしょう ならば接続箇所は室内機、室外機2箇所だけだと思うのですが・・・ |
>そもそもマンションに付けるエアコンで >配管長さに余裕のあるもんなんて無いでしょう >ならば接続箇所は室内機、室外機2箇所だけだと思うのですが・・・ マルチタイプの大型空調機なんでしょう。 PSから出たところで一ヵ所溶接をやり、そのまま室内機にフレア接続が望ましいですね。 室内機の数によっちゃ分岐がいるか。 漏れに気をつけてがんばってください。 |
だいぶ遅くなりましたので、参考までに。 >マンションの先行冷媒においては、 >各デベでいろんなやりかたがありますが果たして何が一番いいんでしょうか? 私自身も同じ問題に直面したことがあります。 >@PS内にてフレア処理を行う。 >APS内にてフレア処理を行わず、余長を取る。 私自身は、@にしました。 理由は、予長をとっても大きな点検口があって、PSに余裕がなければ、冷媒管が引っかかってしまい、うまく出せないからです。また、折れてしまうこともあります。 >私個人としては、PS内にてフレア処理をするのが一番いいと思うのですが。 >理由としては、室内機側から冷媒管を入れて >PS点検口部分でフレア接続するのが一番いいとおもうのですが。 >いかがでしょう? 賛成です。 この件で、意味の無い予長を取れという設計事務所と対立したことがあります。 「実験してみろ。」と言うので、実際にやってみたこともあります。 マンションですと意匠上の問題もあり、せいぜい250×250の点検口しか付けてもらえないので余長があっても結果切り落とすことになります。 結果、うまくいきました。 引渡しの取説でも、エアコンの施工要領書と必要部材(フレアユニオン等)を記載しました。 しかし本当は、室内機側に突き出しておくのが一番後が楽なんですけどね。 それなら町の家電屋さんでも取り付けられるし・・・ >ご意見をよろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━