 ▼熱交換器のドレン滞留  ま 03/12/8(月) 19:06
   ┗Re:熱交換器のドレン滞留  六馬身 03/12/8(月) 22:03

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 熱交換器のドレン滞留
 ■名前 : ま
 ■日付 : 03/12/8(月) 19:06
 -------------------------------------------------------------------------
   蒸気−温水熱交換器の内部に蒸気ドレンが滞留して通気障害となりました。温調弁の2次圧は0です。解決方法があればご教授願います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:熱交換器のドレン滞留  ■名前 : 六馬身  ■日付 : 03/12/8(月) 22:03  -------------------------------------------------------------------------
   どのような状況下でそうなるのかわかりませんが
(恐らく、真空破壊が必要では?又はトラップ選定ミスか?)
機械的に解決する方法としては
スパイラックス・サーコ社製プレッシャーポンプや
T.L.V社製作パワートラップといったものも有ります。
参考サイト
http://www.tlv.com/product/ProductDetail.asp?LA=ja&PC=090400