 ▼密閉式膨張タンクについて  ジャンタ 03/12/9(火) 22:32
   ┗Re:密閉式膨張タンクについて  みっちゃん 03/12/10(水) 8:34
      ┗Re:密閉式膨張タンクについて  ジャンタ 03/12/10(水) 21:33
         ┗Re:密閉式膨張タンクについて  みっちゃん 03/12/10(水) 23:11

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 密閉式膨張タンクについて
 ■名前 : ジャンタ
 ■日付 : 03/12/9(火) 22:32
 -------------------------------------------------------------------------
   暖房回路での密閉式膨張タンクが漏水していた場合、どうゆう現象が起きるか教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:密閉式膨張タンクについて  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 03/12/10(水) 8:34  -------------------------------------------------------------------------
   >暖房回路での密閉式膨張タンクが漏水していた場合、どうゆう現象が起きるか教えてください。

まず、密閉式膨張タンクの役割を…。
御承知の通り、暖房でも給湯でも水を加熱すると水自体が体積膨張を起こし、
密閉回路の中ではそれが圧力上昇となって現れます。
この圧力上昇により、各機器の最高使用圧力を超えるのを防止するため一般的には
逃がし弁が設置されていると思いますが、逃がし弁から排出された水や温水は
通常排水として捨てられる事になりなす。しかも加熱されるたびに。
それでは資源・エネルギーの無駄使い。
そこで膨張タンクを設置してそれを捨てずにタンクに吸収し、
圧が下がった時はタンクから吐き出してやろうという省エネ効果を狙ったものです。
よく勘違いされますが、一般的に言われるボイラーの膨張管や逃がし管とは違います
ので、このタンクは安全装置でも何でもありません。 ただの省エネ機器です。

そこで、漏水についてですが密閉式膨張タンクですとその内部が通常、ゴムの隔壁で
空気側と水側に仕切られていると思います。
症状は、その漏水箇所が水側か空気側かによって異なります。
水側のみの漏水の場合は、動作上は今までと変化ないと思います。
一方、空気側から水が出る(特に空気注入口のヘソ部分を押してみると水が出る)場合、
隔壁が損傷していて通常の空気側まで水が入り込んでいます。
これでは もはや膨張タンクの役目はしていません。
ボイラー等により加熱が繰り返される度に圧力が上昇し、その度に逃がし弁から排水され
るという症状になると思います。
いつもより高い圧力(逃がし弁の吹き出し圧力ギリギリ)の状態になる事が
多いでしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:密閉式膨張タンクについて  ■名前 : ジャンタ  ■日付 : 03/12/10(水) 21:33  -------------------------------------------------------------------------
   お返事ありがとうございます。
今現在、空気注入口から水が漏れているので、ゴムの隔壁が損傷していると思われます。またボイラーが加熱時、安全弁から水が吹き出ている状況です。交換が必要ですね。
自分勘違いしており、安全装置だと思っていました。大変解かりやすくありがとうございました。また何かあった時は、ご指導のほどよろしくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:密閉式膨張タンクについて  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 03/12/10(水) 23:11  -------------------------------------------------------------------------
   >お返事ありがとうございます。
>今現在、空気注入口から水が漏れているので、ゴムの隔壁が損傷していると思われます。またボイラーが加熱時、安全弁から水が吹き出ている状況です。交換が必要ですね。
>自分勘違いしており、安全装置だと思っていました。大変解かりやすくありがとうございました。また何かあった時は、ご指導のほどよろしくお願い致します。

お役に立てて良かったです。
取替が必要なようですね。
密閉式膨張タンクの容量や特に空気の初期封入圧力は、システムの全水量、
通常の加熱温度幅、逃がし弁吹き出し設定圧力、補給水圧力、膨張タンク接続位置
などにより決定されますので、タンクの技術資料等を参考にされて吟味される方が
良いかと思います。