 ▼ガス給湯器能力についてですが。。。  シンシン29 04/2/2(月) 22:37
   ┗Re:ガス給湯器能力についてですが。。。  punpun 04/2/2(月) 22:46
      ┗Re:ガス給湯器能力についてですが。。。  punpun 04/2/2(月) 22:54
         ┗Re:ガス給湯器能力についてですが。。。  シンシン29 04/2/2(月) 23:09
            ┗Re:ガス給湯器能力についてですが。。。  punpun 04/2/2(月) 23:13

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ガス給湯器能力についてですが。。。
 ■名前 : シンシン29
 ■日付 : 04/2/2(月) 22:37
 -------------------------------------------------------------------------
   戸建に設置している給湯器を取替える為、現場調査に行ったところ
24号のガス給湯器(高温差し湯)が設置してありました。
しかし、配管サイズが 給湯器接続口で給水・給湯共 20A が 15A に
おとしてありました。24号の必要があったのでしょうか???
20号でもよかったのでは???
誰か ご指導ねがいます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス給湯器能力についてですが。。。  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/2/2(月) 22:46  -------------------------------------------------------------------------
   配管のサイズが小さくなると何が起きるか
と言えば、圧力損失が増えると言う事です
つまりその分水量が低下するという事です
給湯器の能力表示は、入水と出湯の温度差凾=25℃の時の
毎分の出湯量をあらわしています
これを踏まえたうえで
湯栓の種類と数、同時使用の可能性などを
考えれば答えが出るかと・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス給湯器能力についてですが。。。  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/2/2(月) 22:54  -------------------------------------------------------------------------
   器具の標準水量は下記のとうりです(標準水量とはいわゆる
適量を出した時のことです)単位毎分
洗面所5.7L バスルーム洗面11.4L バスタブ15.1L
シャワー15.1L

先の配管の抵抗ですが
15Aの場合20Aに対して4倍ほどの圧力損失になります
(流速はおおよそ倍)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス給湯器能力についてですが。。。  ■名前 : シンシン29  ■日付 : 04/2/2(月) 23:09  -------------------------------------------------------------------------
   良い機会なので、教えて頂いた資料をもとに
計算してみようと思います。

流速が2倍になるということは。。。ピンホール起こすとかありえますか???
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス給湯器能力についてですが。。。  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/2/2(月) 23:13  -------------------------------------------------------------------------
   流速が上がれば当然腐食などの心配をしなければ
いけません 
通常は1.0〜1.2m/sくらいに設定するものです