Page 288 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガソリン配管の撤去について 中年管理職 04/2/11(水) 10:44 ┗Re:ガソリン配管の撤去について punpun 04/2/11(水) 10:50 ┗Re:ガソリン配管の撤去について 中年管理職 04/2/11(水) 11:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガソリン配管の撤去について ■名前 : 中年管理職 ■日付 : 04/2/11(水) 10:44 -------------------------------------------------------------------------
既設建物撤去工事において、建屋内にガソリン配管や軽油配管があります。タンクとは縁切できていますが、溜まりや内面付着程度の燃料は残っていると思われます。火災等の災害の恐れがあるため従来の配管撤去方法では難しいと思われます。燃料配管の撤去について経験のある方がおられましたら教えていただきたいのですが。 |
経験というほどの事をしていませんが、 ガス配管の撤去(基本的にはガス会社がやるけど 残していった部分の撤去)をやった時に万一を考えて 配管に水を一度通して その後パイプカッターと バンドソーのみで撤去しました(出来る限りねじ部分を外す) 手間がかかるけど 同様の考えでいいかと思います っていうよりそれしか方法は無いかと 水がダメならCo2を通すとか・・・。 |
punpunさんありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━