Page     298
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ポンプアップ排水管系統のバルブ選定  ひろパパ 04/2/16(月) 13:28
   ┣Re:ポンプアップ排水管系統のバルブ選定  兄やん 04/2/19(木) 13:02
   ┃  ┗Re:ポンプアップ排水管系統のバルブ選定  タッチャン 04/2/20(金) 1:26
   ┗Re:ポンプアップ排水管系統のバルブ選定  ひろパパ 04/2/20(金) 13:04
      ┗Re:ポンプアップ排水管系統のバルブ選定  なにわ 04/2/20(金) 13:56

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ポンプアップ排水管系統のバルブ選定
 ■名前 : ひろパパ
 ■日付 : 04/2/16(月) 13:28
 -------------------------------------------------------------------------
   今まで施工して気にも留めなかったのですが、ポンプアップ排水管系統の弁(仕切弁・逆止弁)はどの様なタイプのもので、取り付けられましたか。意見をお待ちしております。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプアップ排水管系統のバルブ選定  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/2/19(木) 13:02  -------------------------------------------------------------------------
   排水ですから、多少の固形物が通過できる(引っ掛からない)ように
ゲート弁とボールチャッキ弁が良いと思います。
圧力計用のタッピングも含めて、設置場所は、可能な限りスラブ上にしましょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプアップ排水管系統のバルブ選定  ■名前 : タッチャン  ■日付 : 04/2/20(金) 1:26  -------------------------------------------------------------------------
   設備を初めてのときは、ゲート弁プラスチャッキで(しかも青銅製)やりましたが、今考えると何も考えてなかったなと思います。最近は私も塩ビ製のボール弁プラスチャッキ弁のフランジタイプを使用します。予算のないときは、少しだけ抑えてユニオンタイプなども使います。いくら排水のポンプといえども不純物も混ざっていることだし、メンテなんかも出来る方が良いと思いますよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプアップ排水管系統のバルブ選定  ■名前 : ひろパパ  ■日付 : 04/2/20(金) 13:04  -------------------------------------------------------------------------
   レス有難う御座います。
私も実は最初の現場でゲートバルブ+スイングチャッキ(しかも青銅製)を使用しておりました。最近は、金額的にもなかなか厳しいものもありまして、雨水・湧水系統には未だに材質は青銅製を使用したりしております。流石に汚水排水系統におきましては、エポキシコーティング製でタイプ的にはゲート弁+カウンターウエイト式チャッキ弁を使用したりしております。実は興味深いのは、仕切弁にバタフライバルブを使用された方がいらっしゃるかどうか?又、使用されてから、不具合はないかどうか御尋ねしたいです。

それから、無知で申し訳ありませんが、兄やんさんが申されていたボールチャッキ弁とは
一体どの様なタイプのものでしょうか。教えて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプアップ排水管系統のバルブ選定  ■名前 : なにわ  ■日付 : 04/2/20(金) 13:56  -------------------------------------------------------------------------
   ボールチャッキ弁はポンプメーカのカタログによく出ていますよね
参考まで→http://www.d2.dion.ne.jp/~shoeikk/shohin/s285bo-ru.htm

でも私は やはりカウンターウエイト式にするべきだと思いますよ
低揚程でも横引き管の長いとき ウォータハンマー恐いですから

排水にバタ弁は使用したことありませんが、湧水ぐらいだと使えるかな?
やめておきましょう 問題が起こったとき(詰り)たたかれますよ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 298





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━