 ■題名 : ガス給湯器のカンタイ腐食について。
 ■名前 : ガス屋
 ■日付 : 04/6/11(金) 8:18
 -------------------------------------------------------------------------
   宜しくお願いします。ガス屋です。

先日、お客宅を訪問の際、ガス給湯器が腐食のため漏水し
漏電で機械が止まっていました。
実は一年前にも同じことがあり、お客様には水質改善を
お願いしていました。(井戸→公共水道、など)
実際、水道を引く場合、かなりの出費になるようで・・・

そこで質問なんですが、このような場合、どのような基準で
水質改善を行えばベストなのでしょうか?

ガス給湯器は腐食に強いものに変更済みです。

宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス給湯器のカンタイ腐食について。  ■名前 : すずめ  ■日付 : 04/6/11(金) 20:22  -------------------------------------------------------------------------
   三菱自動車問題に、感じとして似ているような?

飲料水として使用されているかと思います。
水質検査しているのでしょうか?
それによっては、給湯器メーカーに対して抗弁可能。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス給湯器のカンタイ腐食について。  ■名前 : ガス屋  ■日付 : 04/6/12(土) 7:08  -------------------------------------------------------------------------
   >三菱自動車問題に、感じとして似ているような?
>
>飲料水として使用されているかと思います。
>水質検査しているのでしょうか?
>それによっては、給湯器メーカーに対して抗弁可能。

ありがとうございます。ガス屋です。

水質検査なんですが、普通の飲料水検査でOKなのでしょうか?
保健所などの検査は何種類かあると思うのですが。

宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス給湯器のカンタイ腐食について。  ■名前 : 水道屋  ■日付 : 04/6/14(月) 20:00  -------------------------------------------------------------------------
   ガス給湯機の熱交換器の配管は銅管ですよね。
給湯配管の腐食原因がそのまま当てはまれると思われます。
pHが7以下や、塩素イオン、硫酸イオン、溶存酸素、炭酸ガス
金属イオン等が多く含まれる水は銅管の腐食の原因となります。
これ等の事は銅管メーカ発行の技術資料に詳しく書かれているので、
取り寄せてみてはいかがでしょうか。

水質検査は、飲料に適するかよりも、銅管や、給湯機内部の機械に
適しているかを調べなければ意味がないですね。

いずれにしても、自家用井戸水は、自己責任で使用するものでしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス給湯器のカンタイ腐食について。  ■名前 : 馬  ■日付 : 04/6/15(火) 19:08  -------------------------------------------------------------------------
   >ガス給湯機の熱交換器の配管は銅管ですよね。
>給湯配管の腐食原因がそのまま当てはまれると思われます。
>pHが7以下や、塩素イオン、硫酸イオン、溶存酸素、炭酸ガス
>金属イオン等が多く含まれる水は銅管の腐食の原因となります。
>これ等の事は銅管メーカ発行の技術資料に詳しく書かれているので、
>取り寄せてみてはいかがでしょうか。
>
>水質検査は、飲料に適するかよりも、銅管や、給湯機内部の機械に
>適しているかを調べなければ意味がないですね。
>
>いずれにしても、自家用井戸水は、自己責任で使用するものでしょう。

飲料に適さない水は、銅管にも適さないと思うよ。
流速が早すぎて、潰食現象?
電気の絶縁状態が悪く、電食?
・・・製作時の欠陥?
など考えられるけど。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス給湯器のカンタイ腐食について。  ■名前 : ガス屋  ■日付 : 04/6/17(木) 20:34  -------------------------------------------------------------------------
   皆さん色々ありがとうございます。

やっぱり公共水道が一番ですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス給湯器のカンタイ腐食について。  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/6/17(木) 21:04  -------------------------------------------------------------------------
   以前、中水製造設備のPH調整で薬剤費用が高いことから、オーナーが
PH調整の自動スイッチをOFFにしていて、便器廻りのメッキ管(脱硫銅管)
が腐食してしまったことがありました。
PHが飲用適の5.8〜8.6以内にあっても、配管には悪影響が残るようです。