Page     409
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼鉛管と塩ビ管 の接続 (排水)  オレンジキャット 04/6/22(火) 10:52
   ┣Re:鉛管と塩ビ管 の接続 (排水)  配管工1号 04/6/22(火) 11:27
   ┃  ┗Re:鉛管と塩ビ管 の接続 (排水)  punpun 04/6/22(火) 17:11
   ┃     ┗Re:鉛管と塩ビ管 の接続 (排水)  配管工1号 04/6/22(火) 22:09
   ┣Re:鉛管と塩ビ管 の接続 (排水)  空調屋?さん? 04/6/24(木) 22:05
   ┗Re:鉛管と塩ビ管 の接続 (排水)  ふくや 04/6/28(月) 11:35

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 鉛管と塩ビ管 の接続 (排水)
 ■名前 : オレンジキャット
 ■日付 : 04/6/22(火) 10:52
 -------------------------------------------------------------------------
    保育園の屋内排水設備の改修工事を予定しています。
 1,2階のトイレで いずれも排水メイン管は鋳鉄管で小便器や大便器に
鉛管で枝分かれしている状態です。
 VU管を布設し なるべく鉛管を残さないようにしたいと考えています。
 鉛と塩ビ管を結ぶ継手は ろう付けするものしかないらしいのですが、天井ピットや床下ピットは狭く、極力 ろう付けは避けたいと思ってます。ろう付けなしで
接続可能な継手というのは存在するのでしょうか?
 教えてください。よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:鉛管と塩ビ管 の接続 (排水)  ■名前 : 配管工1号  ■日付 : 04/6/22(火) 11:27  -------------------------------------------------------------------------
   MYジョイント確か40A〜100Aぐらいまで使ょうした記憶が
有ります
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:鉛管と塩ビ管 の接続 (排水)  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/6/22(火) 17:11  -------------------------------------------------------------------------
   >MYジョイント確か40A〜100Aぐらいまで使ょうした記憶が
>有ります

ワタシもあります
でもちょっと鉛管をあぶる必要があるので
(場合による・?)
火を使いたくない時は工夫が必要・・
鉛管あぶると香ばしい臭いが・・(ううう)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:鉛管と塩ビ管 の接続 (排水)  ■名前 : 配管工1号  ■日付 : 04/6/22(火) 22:09  -------------------------------------------------------------------------
   炙ると仕事は早いですが、じみちに作業するなら
炙らなくてもOKですよ
炙れば当然あの匂いが、うううう
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:鉛管と塩ビ管 の接続 (排水)  ■名前 : 空調屋?さん?  ■日付 : 04/6/24(木) 22:05  -------------------------------------------------------------------------
   > 保育園の屋内排水設備の改修工事を予定しています。
> 1,2階のトイレで いずれも排水メイン管は鋳鉄管で小便器や大便器に
>鉛管で枝分かれしている状態です。
> VU管を布設し なるべく鉛管を残さないようにしたいと考えています。
> 鉛と塩ビ管を結ぶ継手は ろう付けするものしかないらしいのですが、天井ピットや床下ピットは狭く、極力 ろう付けは避けたいと思ってます。ろう付けなしで
>接続可能な継手というのは存在するのでしょうか?
> 教えてください。よろしくお願いします。
ダイドレと言うメーカーだと思いましたが、
鉛管と塩ビ管の変換継手を使用した記憶がありますよ。
メーカーに一度問い合わせてみては?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:鉛管と塩ビ管 の接続 (排水)  ■名前 : ふくや  ■日付 : 04/6/28(月) 11:35  -------------------------------------------------------------------------
   > 保育園の屋内排水設備の改修工事を予定しています。
> 1,2階のトイレで いずれも排水メイン管は鋳鉄管で小便器や大便器に
>鉛管で枝分かれしている状態です。

 メインの排水鋳鉄管の丁字管は多分鉛管用の受け口だと思います
アキレスジョイントの「改修工事用ジョイント鋳鉄管(L用)用」
ACI-10016Y(φ100) ACI-7516Y(φ75) ACI-5016Y(φ50)を使用した事があります。
鋳鉄管の鉛管押し輪はそのまま使用し、反対側は塩ビ管に接着の上、バンド固定します

和風、洋風、小便フランジ、和風便器差し込みタイプとのジョイントもありますから
鉛管を全てなくす事も可能です。

但し、施主、施工管理者との協議の上、使用を許可を得てください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 409





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━