Page     478
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼有圧扇をALCに・・。  koko 04/9/3(金) 11:21
   ┣Re:有圧扇をALCに・・。  順ぼう 04/9/3(金) 12:21
   ┣Re:有圧扇をALCに・・。  taku 04/9/3(金) 18:33
   ┣Re:有圧扇をALCに・・。  koko 04/9/4(土) 14:48
   ┃  ┗Re:有圧扇をALCに・・。  兄やん 04/9/6(月) 20:01
   ┗Re:有圧扇をALCに・・。  シリュー 04/9/8(水) 8:37
      ┗貴重なご意見ありがとうございます。  koko 04/9/8(水) 21:37

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 有圧扇をALCに・・。
 ■名前 : koko
 ■日付 : 04/9/3(金) 11:21
 -------------------------------------------------------------------------
   有圧扇をALCに取り付ける際、どのようにするのでしょうか。
通常は、取り付け用の木枠をビス止めしますが、ALCの場合はどんな部材がいるのでしょうか?ちなみに三菱の有圧扇です。教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有圧扇をALCに・・。  ■名前 : 順ぼう  ■日付 : 04/9/3(金) 12:21  -------------------------------------------------------------------------
   ALCに有圧扇を取り付けるための補強枠(アングルか何か)
を取り付けると思います。
換気扇なの開口は建築と良く打ち合わせすれば
建築で開口補強を取り付けてくれるはず。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有圧扇をALCに・・。  ■名前 : taku  ■日付 : 04/9/3(金) 18:33  -------------------------------------------------------------------------
    小さな物ならALCアンカーを使用し、大きな物は補強が必要になります。(ALCを貫通
して止めるなど、それ様の部材が有ったような記憶があります)

 序でに存じてるかも知れませんが、ALCは水分を吸いますので外部の雨処理は大切
です。またALCの内部は細い筋が有り全部切らないように、ALCの継ぎ目の所に良く取
り付けたりします。

 建築さんと確認しておいたほうがいいです。

以上
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有圧扇をALCに・・。  ■名前 : koko  ■日付 : 04/9/4(土) 14:48  -------------------------------------------------------------------------
   みなさんありがとございました。是非参考にしたいと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有圧扇をALCに・・。  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/9/6(月) 20:01  -------------------------------------------------------------------------
   振動するモーターやファンを固定する場合にALCアンカーは避けるべきです。
5年も経つとグズグズになります。
貫通ボルトで挟み込むか、アングルを廻してもらうのがいいでしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有圧扇をALCに・・。  ■名前 : シリュー  ■日付 : 04/9/8(水) 8:37  -------------------------------------------------------------------------
   初めて参加します。
ALC部分への取付ですが、私の場合(建築と協議の上)ALCパネル幅の1/3以内の開口は、内・外にフラットバーの補強枠を取り付け、貫通ボルトで固定します。開口寸法が大きい場合はパネル強度が確保出来ない場合があり、建築に依頼してその部分だけ、パネルの替わりに補強アングル枠を入れてもらいます。外壁の雨水進入対策は大変なので、建築の外部シール時に一緒にやってもらう方が得策です。枠にボルトを溶接しておくと、有圧扇やフード取り付け時に楽ですヨ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 貴重なご意見ありがとうございます。  ■名前 : koko  ■日付 : 04/9/8(水) 21:37  -------------------------------------------------------------------------
    皆さんからの貴重なご意見に感謝いたします。
是非参考にしたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 478





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━