Page     503
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼中温用エアコンの保温厚み  ブルーの設備工事屋 04/10/1(金) 12:45
   ┗Re:中温用エアコンの保温厚み  シリュー 04/10/4(月) 7:28

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 中温用エアコンの保温厚み
 ■名前 : ブルーの設備工事屋
 ■日付 : 04/10/1(金) 12:45
 -------------------------------------------------------------------------
   中温用エアコンの一般的な保温厚みについて教えて下さい。
ガス管及び液管の2種類がありますが、最適な厚みはどのくらいなのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:中温用エアコンの保温厚み  ■名前 : シリュー  ■日付 : 04/10/4(月) 7:28  -------------------------------------------------------------------------
   シリューと申します。
中温用エアコンといっても、冷媒蒸発温度は0℃以上のはず(氷点下ではコイル凍結が起こり、デフロストの必要がある)ですので、ガス配管(太い方)の温度も0℃以上です。
従って、私の場合、一般的なエアコン用の保温材で施工しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 503





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━