Page     510
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼油用の緊急遮断弁の屋外設置  エントロピー 04/10/7(木) 21:36
   ┗Re:油用の緊急遮断弁の屋外設置  シリュー 04/10/7(木) 22:49
      ┗Re:油用の緊急遮断弁の屋外設置  エントロピー 04/10/8(金) 7:44
         ┗Re:油用の緊急遮断弁の屋外設置  シリュー 04/10/13(水) 0:04
            ┗Re:油用の緊急遮断弁の屋外設置  エントロピー 04/10/13(水) 8:10

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 油用の緊急遮断弁の屋外設置
 ■名前 : エントロピー
 ■日付 : 04/10/7(木) 21:36
 -------------------------------------------------------------------------
   今回、油用の緊急遮断弁を屋外に設置するのですが、
オイルサービスタンク、ボイラーも屋外です、

屋外設置型の緊急遮断弁がメーカーにない為、
標準品を屋外に設置してみたのですが、
どうも雨に濡れると不都合が起きそうで・・・・。

っでステン板で保護しようかと思うのですが、
他に良い方法が無いものかと・・・・検討中です。

何か経験談でもあれば教えていただけないでしょうか?
お願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:油用の緊急遮断弁の屋外設置  ■名前 : シリュー  ■日付 : 04/10/7(木) 22:49  -------------------------------------------------------------------------
   シリューです。
オイルギヤポンプも屋外だと思いますが、私の経験では、ギヤポンプに小屋掛けをして、その小屋内に遮断弁を設置した事があります。
もう一件は、やはり、ステンレスのカバーをつけた事もあります。但し、カバー下面は開放にして、湿気が篭らないようにする必要があります。
結露して、思わぬトラブルのもとになります。

この程度の経験ですが、どなたか他にご意見はありますでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:油用の緊急遮断弁の屋外設置  ■名前 : エントロピー  ■日付 : 04/10/8(金) 7:44  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。

>オイルギヤポンプも屋外だと思いますが
はい、ギヤポンプは屋外仕様が有ったのでそれを使っています。

自分の見る限り、遮断弁は、湿気を嫌うように見受けられました^^;
そこが問題です;;
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:油用の緊急遮断弁の屋外設置  ■名前 : シリュー  ■日付 : 04/10/13(水) 0:04  -------------------------------------------------------------------------
   >自分の見る限り、遮断弁は、湿気を嫌うように見受けられました^^;
>そこが問題です;;

色々調べてみたんですが、防湿型まではあっても、防水・防雨タイプは見つからないですねぇ。(水用だと防水型がありましたが)
やはり、カバーか屋根加工でお茶を濁すしかないんですかねぇ。
むかし、開放型の電磁弁にコーキングして屋外で使ったことがありましたが(無謀)、1ヶ月以内に過熱で焼けちゃいました。放熱対策も必要ですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:油用の緊急遮断弁の屋外設置  ■名前 : エントロピー  ■日付 : 04/10/13(水) 8:10  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。

>やはり、カバーか屋根加工でお茶を濁すしかないんですかねぇ。

やっぱりそうですよねぇ

って考えると・・・・犬小屋みたいにステンレスでつくってみようかな

PS:緊急遮断弁ってなんであんなに大きいの;;
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 510





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━