Page     532
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ドレンを耐火二層管に指定されているんですが  けいた 04/11/1(月) 19:54
   ┣Re:ドレンを耐火二層管に指定されているんですが  punpun 04/11/1(月) 20:03
   ┃  ┗Re:ドレンを耐火二層管に指定されているんですが  けいた 04/11/2(火) 15:07
   ┣Re:ドレンを耐火二層管に指定されているんですが  パキラ 04/11/1(月) 22:15
   ┃  ┗Re:ドレンを耐火二層管に指定されているんですが  けいた 04/11/2(火) 15:03
   ┣Re:ドレンを耐火二層管に指定されているんですが  おば嬢@元施工図屋 04/11/2(火) 10:19
   ┃  ┗Re:ドレンを耐火二層管に指定されているんですが  けいた 04/11/2(火) 15:10
   ┗Re:ドレンを耐火二層管に指定されているんですが  masa 04/11/3(水) 2:36

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ドレンを耐火二層管に指定されているんですが
 ■名前 : けいた
 ■日付 : 04/11/1(月) 19:54
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて書込みさせていただきます。

いま、空調の見積りをさせてもらってるんですが。
ドレンのサイズが立て管以外書いてない図面が回ってきました。
「耐火二層管」が指定されています。

設計者が忙しいのかまったくつかまらないので、サイズを聞けなくて困っています。
施工図にこちらで記入して、チェックを受けようと思うんですが。

耐火二層管ということは、いきなり40から始ってしまっていいんでしょうか
25や30の耐火二層管ってあるんでしょうか?

本体25 横引き40、50としていいのかちょっと悩んでしまっています。
アドバイスお願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ドレンを耐火二層管に指定されているんですが  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/11/1(月) 20:03  -------------------------------------------------------------------------
   給水管の耐火2層管ていうのはありませんよね
排水継手は30からですから25でそれはありません
また、残念ながら40Aからです
積算資料を見ればお分かりになるかと思います

ゼネコンによっては排水メイン配管は
40A以上でないとNGとするところもあります
過去ログにACドレンのサイズについて書かれています
参考になるでしょう
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ドレンを耐火二層管に指定されているんですが  ■名前 : けいた  ■日付 : 04/11/2(火) 15:07  -------------------------------------------------------------------------
   >過去ログにACドレンのサイズについて書かれています
>参考になるでしょう
以前にコメント数がすごいなあと思いながら見て、
私は、HPで口径を決めていらっしゃるのを参考にして決定しています。

>積算資料を見ればお分かりになるかと思います
はい、建設物価や設備手帳を見て40以上しかないんだと確認して。
わからなくなって・・・ここに質問させてもらいました(-_-;
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ドレンを耐火二層管に指定されているんですが  ■名前 : パキラ  ■日付 : 04/11/1(月) 22:15  -------------------------------------------------------------------------
   ここにメーカー名をダイレクトに出していいのか分かりませんので、メーカー名
は取り合えず控えさせていただきますが、某社より小口径の耐火二層管(25A、30A)
は販売されています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ドレンを耐火二層管に指定されているんですが  ■名前 : けいた  ■日付 : 04/11/2(火) 15:03  -------------------------------------------------------------------------
   >某社より小口径の耐火二層管(25A、30A)
>は販売されています。

一般排水では使わない口径ですけど、、
ドレンのためにわざわざ出してるんでしょうかね、、

あるとなると、使いたくなりますが。
問題ないですよね、、、
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ドレンを耐火二層管に指定されているんですが  ■名前 : おば嬢@元施工図屋  ■日付 : 04/11/2(火) 10:19  -------------------------------------------------------------------------
   25や30って確かにあるんですよ。
CADパーツの施工図データをダウンロードした時にあったので、排水管で??何に使うの??と会社の人と話題になったことがあります。
うちも40A以下使用禁止です。
最近は予算の関係でまた復活していますね〜。横引きは別ので竪管で使っていることが多かったような。
本体25で横40はOKです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ドレンを耐火二層管に指定されているんですが  ■名前 : けいた  ■日付 : 04/11/2(火) 15:10  -------------------------------------------------------------------------
   >横引きは別ので竪管で使っていることが多かったような。
横引きは別の出というと、何を使っていらっしゃるんでしょうか?
参考までに教えてください。

>本体25で横40はOKです。
ありがとうございます
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ドレンを耐火二層管に指定されているんですが  ■名前 : masa  ■日付 : 04/11/3(水) 2:36  -------------------------------------------------------------------------
   竪管以外管径が記入されていなくて耐火2層管指定なら、PS内のみ耐火2層管でいいのでは?
私の設計基準では、居室天井内ドレン管は耐火2層管で防露無しは許可しません。
吊り間隔を長く取りたい場合(2m)の場合は白ガス管+防露施工、吊り間隔1mでいいならVP+防露施工となります。
最近の施主の要望は補修の容易性からVP+防露施工が最近増えています。(配管の粘りが強い事からHIVPを要望する施主も増えています)
HIVPの場合は排水継手で段差がつくので、水平合流とせず、分岐管は上から差し込む工法が多いです。(ドレンアップの場合です)
水平合流の場合は白ガス+ドレネジ、VP+排水継手とします。
ドレン横主管は合流室内機6台以下、管長10m以下の場合は32Aでも許可しますが、最近は40A、50Aを使う施工業者が多いですね。
保温施工の簡易化から、保温付きVP、保温2層管(積水ACドレンなど)の採用も増えています。
耐火・不燃性能を要求されなければ、ポリエチレンフォーム等を保温材にした方が防露性能は高いです。(グラスウール・ロックウールは結露が生じた場合は熱伝導率が急速に高くなります)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 532





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━