Page     534
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排気管について  ぼくチン 04/11/2(火) 15:50
   ┗Re:排気管について  おにぐん 04/11/2(火) 18:44
      ┣Re:排気管について  stein 04/11/3(水) 8:06
      ┣Re:排気管について  hatomori 04/11/3(水) 9:14
      ┣Re:排気管について  シリュー@元修理屋 04/11/3(水) 10:29
      ┗Re:排気管について  ぼくチン 04/11/4(木) 8:24

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排気管について
 ■名前 : ぼくチン
 ■日付 : 04/11/2(火) 15:50
 -------------------------------------------------------------------------
   現在、蒸気による暖房を行っています。方式は真空還水方式です。
その中で真空吸水ポンプを使用していますがそのポンプに排気管が
接続されています。(タッピング、配管径共32A)
ポンプの設置高さはGL+500(屋内)ぐらいでそこから排気管が
GL+4000くらいに上がり、壁を貫通して外部に出て出た所で
立ち下げてGL+150位の所を約10m配管し、桝へ接続されています。
近々、ポンプ廻りの配管改修を予定しているのですがその排気管って
そこまで高く立ち上げなければイケないかどうかお聞きしたく
投稿しました。ただ排気するだけであればそこまで上げる必要ないんじゃないかと思います。ただ多少ドレンがあるので勾配には気を付けなければイケないと思うけど…。
宜しくお願いします。皆々さま…。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排気管について  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 04/11/2(火) 18:44  -------------------------------------------------------------------------
   >現在、蒸気による暖房を行っています。方式は真空還水方式です。
>その中で真空吸水ポンプを使用していますがそのポンプに排気管が
>接続されています。(タッピング、配管径共32A)
>ポンプの設置高さはGL+500(屋内)ぐらいでそこから排気管が
>GL+4000くらいに上がり、壁を貫通して外部に出て出た所で
>立ち下げてGL+150位の所を約10m配管し、桝へ接続されています。
>近々、ポンプ廻りの配管改修を予定しているのですがその排気管って
>そこまで高く立ち上げなければイケないかどうかお聞きしたく
>投稿しました。ただ排気するだけであればそこまで上げる必要ないんじゃないかと思います。ただ多少ドレンがあるので勾配には気を付けなければイケないと思うけど…。
>宜しくお願いします。皆々さま…。

おにぐん っす
多分 steinさん あたりが レスつけてくれると思いますが、
基本的に真空ポンプから排出される排気量は殆どないと思います。
(ポンプ起動時には場合によって還水配管の内容積分は出るかも
しれませんが)
 よって 排気管は ほぼ必要ないように思います。
外部まで引き回さなくても 機械室内の排水口あたりでよいのでは
無いでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排気管について  ■名前 : stein  ■日付 : 04/11/3(水) 8:06  -------------------------------------------------------------------------
   >多分 steinさん あたりがレスつけてくれると思いますが、

初めてのご指名、ありがとうございます。
しかし、
恥ずかしながら、真空ポンプを用いたドレン回収システムを手がけた経験がありません。
残念ですが、書く資格がありません。経験不足で・・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排気管について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/11/3(水) 9:14  -------------------------------------------------------------------------
   hatomoriです。
真空給水ポンプ  なつかしい言葉です。
私の経験では真空給水ポンプがまともに運転していることのほうが少ないような気がするのですが。還水管を真空に保つためしょっちゅう排気がかかっていたような。
現状の運転状況を確認されたほうが良いのでは。

それにしても、真空給水ポンプ、セクショナルボイラー、鋳鉄製放熱器などの
機器を使用しなくなって25年ぐらいなるような気がします。なつかしいです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排気管について  ■名前 : シリュー@元修理屋  ■日付 : 04/11/3(水) 10:29  -------------------------------------------------------------------------
   シリューと申します。

> よって 排気管は ほぼ必要ないように思います。
>外部まで引き回さなくても 機械室内の排水口あたりでよいのでは
>無いでしょうか。

通常は「おにぐんさん」のおっしゃる通り、排気量は少なく、環水配管が空っぽの
状態で真空ポンプを起動しても、問題有りません。あくまでも通常では。
問題は、何らかのトラブルで環水配管が満水の場合です。
この場合、真空給水ポンプを起動したとたんに、排気管から排気ではなく水が吹き
出す状態になります。
トラブルの原因としては、ボイラー缶体損傷・トラップ故障による環水溜りなどが
あげられます。
以前施工した業者は、これを懸念して排水桝まで延長したのでは。
トラブル発生の確率から言ってここまでの対策は?ですが、出来れば機械室内の
床排水付近まで配管を下してあげればメンテさんには親切かなと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排気管について  ■名前 : ぼくチン  ■日付 : 04/11/4(木) 8:24  -------------------------------------------------------------------------
   皆々様、返答ありがとうございます。
大変参考になりました。
実はその真空給水ポンプは皆様が言う懐かしいにふさわしい25年位経つものであります。真空は連成計を見る限りでは真空になっている為、まだまだ現役のものと思われます。最近はちょこちょこと漏れはあるみたいですが修理可能なとこだけなので何とか使用しております。ただ部品の調達は無理みたい…。(在庫がどこもない)
今日から配管工事を施工しますがとりあえず保険をかけて排気管の配管はやって、外部に出さず、機械室の排水ホッパーに入れようと思います。
皆様、本当にありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 534





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━