Page     542
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼RCの通気  tomo 04/11/11(木) 2:52
   ┗Re:RCの通気  サップ 04/11/11(木) 9:22
      ┗Re:RCの通気  tomo 04/11/11(木) 21:20
         ┗Re:RCの通気  どんちゃん 04/11/11(木) 23:44

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : RCの通気
 ■名前 : tomo
 ■日付 : 04/11/11(木) 2:52
 -------------------------------------------------------------------------
   今度、RC6階建てアパートの改修工事をすることになりましたが
既設浴室はタイル張りですがU.Bにします。
P.Sからの排水横主管はVP50です。それに流し・洗面・洗濯・U.Bが
接続されますが、通気管は屋上の伸頂通気管のみです。
ループ通気管が必要なのかなと思いますが、どうなのでしょうか?

新築のマンションなどでは、どのようにしているのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:RCの通気  ■名前 : サップ  ■日付 : 04/11/11(木) 9:22  -------------------------------------------------------------------------
   >新築のマンションなどでは、どのようにしているのでしょうか?

始めまして、サップと申します。
自分は新築マンションの場合、集合管継手を設置しました。(2階〜11階系統)
通気管は伸張通気のみです。(シングルスタック方式)
1階系統の排水は単独にて屋外排水桝に接続しました。
1階系統の通気管はループ通気(1階床下配管)を取り外壁に通気金物を設置しました。
今回の場合、改修工事のようですのでPS内の施工は可能なのでしょうか?
納まり的に難しいですかね・・・・
他に改修工事を設計した方のレスを期待しましょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:RCの通気  ■名前 : tomo  ■日付 : 04/11/11(木) 21:20  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。

集合管継手とは、どのようなものなのでしょうか?
シングルスタック方式も分かりません。すいません

今回、U.Bが最上流にあり、洗濯パン、洗面U、流し、P.S(立管)となりますが
P.S内の施工は無理です。
排水横主管のVP50を利用しての施工となります。
U.Bを排水すると洗面Uなどのトラップの水封が破られる可能性があるかと
おもいますが、どうでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:RCの通気  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 04/11/11(木) 23:44  -------------------------------------------------------------------------
   >今回、U.Bが最上流にあり、洗濯パン、洗面U、流し、P.S(立管)となりますが
>P.S内の施工は無理です。
>排水横主管のVP50を利用しての施工となります。
>U.Bを排水すると洗面Uなどのトラップの水封が破られる可能性があるかと
>おもいますが、どうでしょうか?

集合管を使ってなくても6層なら伸長通気を取っているなら大丈夫かも?
公団は集合管使ってないし。
いざとなったら、トラップ下に取り付けるドルゴ通気ミニがあるので
対応できますよ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 542





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━