Page     548
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ケーブルに発砲ウレタン付着は大丈夫?  しりもち 04/11/15(月) 12:45
   ┗Re:ケーブルに発砲ウレタン付着は大丈夫?  どんちゃん 04/11/16(火) 0:07
      ┗Re:ケーブルに発砲ウレタン付着は大丈夫?  しりもち 04/11/17(水) 7:44
         ┗Re:ケーブルに発砲ウレタン付着は大丈夫?  どんちゃん 04/11/17(水) 13:04
            ┗Re:ケーブルに発砲ウレタン付着は大丈夫?  しりもち 04/11/17(水) 17:31
               ┗Re:ケーブルに発砲ウレタン付着は大丈夫?  綿菜 04/11/17(水) 18:56

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ケーブルに発砲ウレタン付着は大丈夫?
 ■名前 : しりもち
 ■日付 : 04/11/15(月) 12:45
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして
ケーブルに現場吹付けの発砲ウレタンが付着しても大丈夫なのでしょうか。
人によっては、付着はもちろん接触してもダメだという人もいます。
誰か分かる方教えてください。
また、資料があれば教えて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ケーブルに発砲ウレタン付着は大丈夫?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 04/11/16(火) 0:07  -------------------------------------------------------------------------
   >初めまして
>ケーブルに現場吹付けの発砲ウレタンが付着しても大丈夫なのでしょうか。
>人によっては、付着はもちろん接触してもダメだという人もいます。
>誰か分かる方教えてください。
>また、資料があれば教えて下さい。

以前(10年前くらい)、電気と工事?だったかな,紹介されてました。
VVFケーブルはビニル被覆が溶けるので接触も良くありませんが
発泡ポリウレタンが固まったら少々は大丈夫。
一番悪いのは、発泡時に含まれるアミン等の化合物?です。
また、ウレタンで覆われた場合、許容電流の低下も問題です。

現在は河合電線からウレタンに付着しても大丈夫なCVFケーブルが
発売しています。(架橋ポリ製の平形ケーブル)
許容電流も高いので覆われても大丈夫。m当たり10円UPくらいです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ケーブルに発砲ウレタン付着は大丈夫?  ■名前 : しりもち  ■日付 : 04/11/17(水) 7:44  -------------------------------------------------------------------------
   >
>以前(10年前くらい)、電気と工事?だったかな,紹介されてました。
>VVFケーブルはビニル被覆が溶けるので接触も良くありませんが
>発泡ポリウレタンが固まったら少々は大丈夫。
>一番悪いのは、発泡時に含まれるアミン等の化合物?です。
>また、ウレタンで覆われた場合、許容電流の低下も問題です。
>
>現在は河合電線からウレタンに付着しても大丈夫なCVFケーブルが
>発売しています。(架橋ポリ製の平形ケーブル)
>許容電流も高いので覆われても大丈夫。m当たり10円UPくらいです。


遅れて申し訳ありません。
レスして戴きありがとうございます。
早速カワイ電線から技術資料をもらいましたところ
VVFケーブルの外装(塩化ビニル)が溶けるのは、70℃以上のときだそうです。
許容温度(60℃)以下で使用すれば、問題ないそうです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ケーブルに発砲ウレタン付着は大丈夫?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 04/11/17(水) 13:04  -------------------------------------------------------------------------
   >早速カワイ電線から技術資料をもらいましたところ
>VVFケーブルの外装(塩化ビニル)が溶けるのは、70℃以上のときだそうです。
>許容温度(60℃)以下で使用すれば、問題ないそうです。

家からだったので正確なレスではありませんでした。スマソ
日本電線工業会が出した資料だと
化学的変化によりVVFケーブルの絶縁抵抗低下が促進されると記載されてます。
また、VVFケーブルにより発泡ポリウレタン自身が溶融するみたい。
許容電流も周囲温度20℃で
ウレタン20mm厚さ 70%に低下
ウレタン50mm厚さ 50%に低下
要約すると以上です。
いずれにせよPF管等で保護して直接接触させないようにしないといけませんね!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ケーブルに発砲ウレタン付着は大丈夫?  ■名前 : しりもち  ■日付 : 04/11/17(水) 17:31  -------------------------------------------------------------------------
   >家からだったので正確なレスではありませんでした。スマソ
>日本電線工業会が出した資料だと
>化学的変化によりVVFケーブルの絶縁抵抗低下が促進されると記載されてます。
>また、VVFケーブルにより発泡ポリウレタン自身が溶融するみたい。
>許容電流も周囲温度20℃で
>ウレタン20mm厚さ 70%に低下
>ウレタン50mm厚さ 50%に低下
>要約すると以上です。
>いずれにせよPF管等で保護して直接接触させないようにしないといけませんね!

大変参考になりました。
カワイ電線の技術資料は、マチガイ?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ケーブルに発砲ウレタン付着は大丈夫?  ■名前 : 綿菜  ■日付 : 04/11/17(水) 18:56  -------------------------------------------------------------------------
   初めまして、電気屋の綿菜です。
しばらく見ていなかったもので、今頃遅いと言われそうですが、、、
久しぶりにカワイのカタログを見ようとしたら、「無い!」
誰だ、銀バエしたのは???

>カワイ電線の技術資料は、マチガイ?
間違いではありません。
 現物がないのでなんと書いてあるのか確認できませんが、
おそらく「許容周囲温度」と書かれているのではありませんか?
ビニル系のケーブルは、70度が限界だったはずです。
耐薬品性については、話が別ですからね。

ちなみに、許容電流ですが参考値を紹介します。
同じくビニル系ケーブル(VCT)の値です。
周囲温度 50度=> 58%
周囲温度 55度=> 41%

私としては、VVFケーブルで許容電流を気にした事は無いですが。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 548





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━