Page     552
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼200V三相誘導電動機1台の分岐回路  まさと@電気初心者 04/11/20(土) 14:17
   ┣Re:200V三相誘導電動機1台の分岐回路  どんちゃん 04/11/20(土) 16:48
   ┣Re:200V三相誘導電動機1台の分岐回路  masa 04/11/20(土) 21:51
   ┗ありがとうございます  まさと@電気初心者 04/11/22(月) 18:02

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 200V三相誘導電動機1台の分岐回路
 ■名前 : まさと@電気初心者
 ■日付 : 04/11/20(土) 14:17
 -------------------------------------------------------------------------
   専門学校の授業に出た問題なのですが
「2.2kwの三相誘導電動機使用回路の分岐回路の線の太さ、
および配線用遮断機の容量を選定せよ。」とあり、
教科書では、内線規定から

配線用遮断機・・・30A
電線の太さ・・・・1.6mm

と、あるのですが、法令では分岐回路の電線の太さは
30Aの遮断機を使用のとき、最低2.6mmの太さとあり
先生も安全の面から2.6mmがいいと言い
なぜ、1.6mmを選ぶのかわからないと言っていました。
通常、どちらの線を選ぶのがよいのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:200V三相誘導電動機1台の分岐回路  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 04/11/20(土) 16:48  -------------------------------------------------------------------------
   >専門学校の授業に出た問題なのですが
>「2.2kwの三相誘導電動機使用回路の分岐回路の線の太さ、
>および配線用遮断機の容量を選定せよ。」とあり、
>教科書では、内線規定から
>
>配線用遮断機・・・30A
>電線の太さ・・・・1.6mm
>
>と、あるのですが、法令では分岐回路の電線の太さは
>30Aの遮断機を使用のとき、最低2.6mmの太さとあり
>先生も安全の面から2.6mmがいいと言い
>なぜ、1.6mmを選ぶのかわからないと言っていました。
>通常、どちらの線を選ぶのがよいのでしょうか?

手元に資料が無いのですが、
単相回路であれば 遮断器容量<電線許容電流 で
これが法令での分岐回路の記載かと・・・
但し、モーター保護用の遮断機は、モーター容量で選定するので
遮断器容量>電線許容電流 となることもあります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:200V三相誘導電動機1台の分岐回路  ■名前 : masa  ■日付 : 04/11/20(土) 21:51  -------------------------------------------------------------------------
   2.2kwの3相モーターの全負荷電流は11.1Aですので、配線長23mまでなら1.6mmの電線で大丈夫です。 配線用遮断器はモーター始動電流で落ちてはまずいので、30Aトリップのものとしています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : ありがとうございます  ■名前 : まさと@電気初心者  ■日付 : 04/11/22(月) 18:02  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃん、masaさん、ありがとうございます。
問題解決できましたm(_ _)m