Page     555
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  しりもち 04/11/15(月) 12:52
   ┗Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  シリュー@元修理屋 04/11/19(金) 19:59
      ┣Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  おにぐん 04/11/19(金) 21:10
      ┣Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  しりもち 04/11/20(土) 11:16
      ┗Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  小僧 04/11/20(土) 19:41
         ┣Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  シリュー@元修理屋 04/11/20(土) 20:14
         ┗Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  おにぐん 04/11/22(月) 20:59
            ┣レス忙しい!  シリュー@元修理屋 04/11/22(月) 23:36
            ┗Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  でっぱら 04/11/23(火) 6:15
               ┗Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  シリュー@元修理屋 04/11/23(火) 10:55

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給湯管(SUS)継手で1番いいのは!
 ■名前 : しりもち
 ■日付 : 04/11/15(月) 12:52
 -------------------------------------------------------------------------
   給湯管(SUS)継手で1番いいものは、何でしょうか。
私が1番いいと思うのは、アバカス継手が1番と思うのですが。
また、SUS管は、土間配管してもよかったでしょうか。
分かる方、教えていただけないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  ■名前 : シリュー@元修理屋  ■日付 : 04/11/19(金) 19:59  -------------------------------------------------------------------------
   シリューと申します。
ちょうど、同じ様な物件の調査をしていましたので、レスします。

>給湯管(SUS)継手で1番いいものは、何でしょうか。
>私が1番いいと思うのは、アバカス継手が1番と思うのですが。

やはり現状では、アバカスがベストのようです。

>また、SUS管は、土間配管してもよかったでしょうか。
>分かる方、教えていただけないでしょうか。

ニッケル工業会のSUSについての論文をネットで読みましたが、SUS304でも
耐食性はOK,SUS316なら問題無しと書いてありました。
私的には、電蝕が怖いかな?とは考えます。
異種金属接合は、当然絶縁継手、更にブラケットもSUSか絶縁となると、少々
面倒な気もしますが、このへんの手間を厭わなければSUSは良い材料だと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 04/11/19(金) 21:10  -------------------------------------------------------------------------
   >やはり現状では、アバカスがベストのようです。

いや〜   よかったっす。

今回給湯配管アバカスでやりました。
総長 1.2mだけですが、
初めて使用したので、ガスケットの耐熱が気になってメーカーに
確認しましたが、99℃までとの事で、使用に至りました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  ■名前 : しりもち  ■日付 : 04/11/20(土) 11:16  -------------------------------------------------------------------------
   >シリューさんありがとうございます。
ニッケル工業会のホームページを見てみます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  ■名前 : 小僧  ■日付 : 04/11/20(土) 19:41  -------------------------------------------------------------------------
   小僧です

>>給湯管(SUS)継手で1番いいものは、何でしょうか。
>>私が1番いいと思うのは、アバカス継手が1番と思うのですが。
>
>やはり現状では、アバカスがベストのようです。

モルコジョイントは、どうなんですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  ■名前 : シリュー@元修理屋  ■日付 : 04/11/20(土) 20:14  -------------------------------------------------------------------------
   >モルコジョイントは、どうなんですか?

レスありがとうございます。
SUS継手には各種あり、それぞれが各メーカーの設計基準に則って作られて
おりますから、スペック的には優劣をつけるつもりはありません。
施工屋の悩みは、施工精度が簡単に維持できるかどうかだと思います。
つまり、メーカースペックを発揮させる為の施工方法が熟練を要したり、
職人の手抜きを招き易いものだと、後々、水漏れの原因になり、しかも水漏れ
は、設備屋にとって一番多く、且つ被害が大きくなるトラブルだということです。
そういった角度から考えて、私はアバカスが現状では一番確実な継手だと考え
ました。
モルコジョイントも安価で施工性も良いのですが、いまいち「引き抜き方向への
耐久性」に?があります。
私の場合、天井裏・土間等隠蔽部分にはアバカス、目視点検できる露出部分や
振動が発生しない機器への配管はモルコと、使い分ける事もあります。
あくまでも、私的区分です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 04/11/22(月) 20:59  -------------------------------------------------------------------------
   >小僧です
>
>>>給湯管(SUS)継手で1番いいものは、何でしょうか。
>>>私が1番いいと思うのは、アバカス継手が1番と思うのですが。
>>
>>やはり現状では、アバカスがベストのようです。
>
>モルコジョイントは、どうなんですか

当社は使用禁止にしていると思います。
(過去に事故が多かったため)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : レス忙しい!  ■名前 : シリュー@元修理屋  ■日付 : 04/11/22(月) 23:36  -------------------------------------------------------------------------
   >当社は使用禁止にしていると思います。
>(過去に事故が多かったため)

漏る子?モルコは当社でも、事故が多発して一時期使用禁止でした。
ダブルモルコが出て、露出部で振動が無いところに限り使用OKとなりました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  ■名前 : でっぱら  ■日付 : 04/11/23(火) 6:15  -------------------------------------------------------------------------
   >やはり現状では、アバカスがベストのようです。

 ただ、モルコジョイントから見ると実績が少ないだけに、今後問題がでないとも限らないと・・・。考えすぎでしょうか?

 工数は多くなりますが、ねじ込みや溶接が安心ではないかと感じるのは私だけ?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯管(SUS)継手で1番いいのは!  ■名前 : シリュー@元修理屋  ■日付 : 04/11/23(火) 10:55  -------------------------------------------------------------------------
   > 工数は多くなりますが、ねじ込みや溶接が安心ではないかと感じるのは私だけ?

確実性では
ティグ溶接>ねじ込み(SUS専用刃による)>アバカス>モルコ

価格面では上記の逆。作業性でも上記の逆ととらえています。

別レスでも書きましたが、コストと作業性(クレーム率)のバランスから考える
とアバカスかと考えております。

クドイようですが、あくまでも私的観点からの意見です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 555





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━