 ■題名 : 指定数量未満の灯油のタンクの配管について
 ■名前 : cyberkaz
 ■日付 : 04/11/25(木) 14:12
 -------------------------------------------------------------------------
   940Lの屋内設置のタンクを新規に設置し,配管で屋外に出してオイルパンの上の家庭用の灯油タンクに逐次,給油しようと思います.一番安全な配管材料はなにがいいか御意見くだされば助かります.

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:指定数量未満の灯油のタンクの配管について  ■名前 : stein  ■日付 : 04/11/25(木) 19:34  -------------------------------------------------------------------------
   >940Lの屋内設置のタンクを新規に設置し,配管で屋外に出してオイルパンの上の家庭用の灯油タンクに逐次,給油しようと思います.一番安全な配管材料はなにがいいか御意見くだされば助かります.
>

元工場設備屋です。
工場内の場合は、このタンク容量では少量危険物取扱所に該当していましたね。
従って、関係建屋・設備は危険物取扱所に準じる構造にして、配管も金属製でした。
消防署に相談されたらどうでしょうか。
参考情報です。
http://www.city.nara.nara.jp/sinseisyo/shoubou/shoubou13.htm
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:指定数量未満の灯油のタンクの配管について  ■名前 : cyberkaz  ■日付 : 04/11/26(金) 14:34  -------------------------------------------------------------------------
   素早いレスありがとうございます.
相談に行ったのですが田舎の消防署の方々は知識が私同様あまりなく,配管材質が特定できないんです.
予算決まって指定数量未満の届出する段階でこれはダメとか言われそうで怖いのです.
とりあえずタンクから外までをSGPにしてオイルパンの上のポリタンク付近の立ち下げ配管をSUSフレキにする図面でまた消防署へ行ってみることにします.

では